Porucha F36 Protherm Gepard

Ahojte, asi pred rokom som kúpil nový kotol Protherm Gepard napojený na komín,rok fungoval,žiadne starosti a teraz pred Vianocami mi začalo vyhadzovať poruchu F36. So servisným technikom sme dali nové senzory,ale vkuse každý deň vyskočí porucha F36,potom ho zapnem,naskočí ale len trpnem kedy zas vypne.neviete v čom by mohla byť chyba.vdaka za rady.
Odpovedať
@midasi a technik nevie? Návod pise: detegovane odvetranie
Odpovedať
Profilova fotka
@midasi aky presne je to kotol? Typ/ stitok? F36 je vybavenie ochrany - spalinovy senzor -najcastejsie zasraty vymennik, nevycisteny alebo upchaty komin, prehriatie senzora, slaby odtah. Tam treba zacat. Ak na to servisak nevie prist, treba si najst hned ineho. Kotol mas v zaruke predpokladam, tak zavolat predajcovi alebo vyrobcovi a nech sa snazia...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
U nas sa to stava, ked je horuce leto. Normalne horuci vzduch stupa, cim sa zabezpeci tah komina. Ale v lete je rozhoruceny cely komin, aj hore, a potom fyzika nefunguje. Mali sme na to doma opravara, on to tak uzavrel, po tom co vsetko skontroloval a overil, ze ina chyba nie je. Takze ak sa nam F36 stane pocas horucav, pockame do vecera/rana, kotlik restartujeme a bezi normalne. Ale akakolvek ina chyba, alebo v inej situacii, volame opravara.
Odpovedať