Mam problem s podlahovkou.Mam kondenzacny kotol. Dom je dvojpodlazny . Na kazdom podlazí je 1 rozdelovac s cerpadlom.Na vrchnom podlazí 6 okruhov. Ten ide asi správne voda s kotla 45stupnov a na spiatocke ma 40stupnov.Ale dolny rozdelovac 9 okruhovy vzdialenejsi od kotla ma na spiatocke uz len 29stupnov.A ked rukovu skusim chytit privod tak je horuci ale tepla voda ide asi leno po 4 okruh a pri 9 okruhu uz je privod len vlazný.Vie niekto poradit ako to doladiť?Aktualne to dolne podlazie kde je aj termostat ledva vykúri na 20stupnov
@pistikus Na to nie je odpoveď. Ak sa začína vykurovať miestnosť, tak spiatočková voda je studená, lebo sa od podlahy ochladí. Keď už je podlaha zohriata, tak aj voda, ktorá ide späť sa tak neochladí. Myslím, že to je nepodstatný údaj.
@propik69 Jednoznačne treba vyregulovať. Voda ide cez trubky, ktoré kladú najmenší odpor - teda cez najbližšie a najkratšie. Treba sa pohrať s prietokomermi a tie priškrtiť a tie dlhšie pootvoriť. Ja som to nastavoval asi týždeň, kým mi rovnako kúrili všetky vetvy.
@propik69 zjavne mate rozne dlzky podlahovky, inak nad 85 metrov mozete ocakavat taketo problemy... Neodporuca sa prekrocit 85 m dlzky podlahovky, a este ked zvazim , ze mate 9 vyvodov tak to ozaj uz len tyzden pri tom sediet a skrtit to co hreje a otvarat to co nekuri... to cerpadlo by som nechal aspon na 2 stupni neublizi to tomu a pri popisovanom probleme by som nechal stupen 3. vela zdaru
@pistikus neda sa odpovedat exaktne... keby sme zili v idealnom svete kde mate unik tepla v dome 0 kW potom by tie teploty boli rovnake. V nasom svete je samozrejme, ze privod bude teply a spiatocka po odovzdani tepla studensia... uplne bezpredmetne toto riesit a nebodaj pocitat :)