Podlahovka funguje len pol rozdelovaca...Poradi niekto

Zobraz úvodný príspevok
Mam problem s podlahovkou v 2 podlaznej novostavbe.2x80m2.Kondenzacny Kotol a 6 okruhovy rozdelovac je na vrchnom podlazi.Tam to kúri normalne.Dolny rozdelovac je 9 okruhový.Na vstupe je cítit horúcu vodu aj rukou s kotla je povolena max. 44stupnov.Ale tepla voda sa dostane len do prvých troch okruhov a tie oststne su cim dalej od privodu studensie.Ked zavrem prve okruhy zacnú kúrit tie zadné.Prietoky sú v kazdom okruhu rovnaké Ale ked otvorim vsetky vrati sa to do povodneho stavu predok kuri zadok nie.Nedokazem dom dostat ani na 21 stupnov.Kurenar to bol pozerat a ze este sa mu take nieco nestalo ale zatial nevyriešil nic.Môže byt zlý samotný rozdelovac?
Odpovedať
1
2
privod ma byt na regulatoroch prietoku a nie na ventiloch.
Odpovedať
Na kotlovom cerpadle sa pridáva tým otočnim šedým cuplom?
Odpovedať
@propik69 Nie. Tým sa odvzdušňuje čerpadlo.
Odpovedať
@propik69 Podla môjho názoru je problém v tom ,že rozdelovače ktoré ti namontovali sa používaju pri kombinácií radiatorového kúrenia s podlahovvým.Princíp je že si hlavica primieša z vysokoteplotného vykurovania určité množstvo vody do okruhu podlahovky a tú točí dokola.Preto máš prívod na spiatočke rozdelovača,lebo ju primieša do spiatočky podlahovky.Otvorene povedané neštastný návrh a neštastné riešenie.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?