Dobry den, prosim potrebovala by som poradit resp. nasmerovat, na akeho odbornika sa obratit. Kupili sme dom s podlahovkou a tepelnym cerpadlom, otvarame prvu kurenarsku sezonu, podlahovka momentalne nevytiahne viac ako 20,5 stupna - hoci ju nastavim aj na 25. V lete sme mali reviziu cerpadla, poruchy nevykazuje, preto neviem, kde hladat pricinu nedostatocneho vykurovania. Pred mesiacom sa dom este v pohode vykuril podla nastavenia..22 St. Neviem, ci mam opat volat znackoveho sevisaka alebo skor kurenara... Vopred dakujem za radu. Mozno staci odvzdusnit?
Odpovedať
@zanazu17 veľmi málo informácií pre nejakú radu.
Odpovedať
Profilova fotka
@zanazu17 - prietoky nejake mas, takze treba pozriet: 1) aka ide teplota z TC (kotlova voda) 2) aka je teplota spiatocky 3/4 - pripadne odmerat teplomerom to iste na rozdelovaci. Bud prilozny teplomer, alebo IR teplomer. podla toho dalej
Odpovedať
@zanazu17 mate akumulacnu nadobu? Odfotte mi cas programu vytapeni Aj pre akumulacku aj pre topny okruh. Mate napojeny HDO signal na blokaciu? Pototte mi to aj kotolnu a nastavime
Odpovedať
@zanazu17 asi nie je nastavená správna topná krivka.
Odpovedať
@mgx teraz neviem presne odpovedat, ale zajtra skontrolujem v prehladoch, dakujem
Odpovedať
@gkrivanek dakujem za ochotu, pofotim, trochu sa zorientujem v pojmoch, fotky asi pomozu 🙂
Odpovedať
@pukpuk je to mozne, ale v tom nastaveni sa vobec nevyznam.
Odpovedať
ja som tiez toho nazoru ako @pukpuk zrejme tam mate ekvitermiku a ta pokial je zle nastavena krivka "podlahovka" si ide svoje. Podlahove kurenie netreba zrovnavat s klasickym radiatorovym.. je to nieco ine, ma dlhy nabeh a dlhu zotrvacnost ide do nej cca 50*C voda takze to trva kym sa zohreje. Volat servisaka az ked rozladite termostat 😄 ale takeho co viessmann termostat uz videl..nie je to zrovna jednoduche nastavit.
Odpovedať
50st do podlahovky?!?! A ekvitermicka krivka? Ved ta len určuje na akú teplotu sa zohrieva voda do podlahovky v závislosti od vonkajšej teploty. Čo to s tým má? Skôr ako tu bolo spomínané- zle vyladené jednotlivé okruhy.
Odpovedať
@marcusaurelius47 po 1. Do podlahovky ide cca 35C voda Po 2. Viessmann termostat sa neda rozladit nakolko je to len vzdialeny display s teplotnym cidlom a par gombikmi Programovanie prebieha v regulacii zariadenia. Ktore je zlozite a laik to neda.
Odpovedať
Pridavam par fotiek s nastavenim, SPF je 5,1. Sklon ekvitermickrj krivky je momentalne 0,8. Predpokladam, ze budeme musiet zdvihnut?
Odpovedať
@zanazu17 vseobecne plati ze TC a kondenzacne kotle nam podlahovku tahaju so sklonom 0.6 a urovnou 0. Doteraz ste to mali predpokladam ze takto nastavene a nebol problem. ??!? Na aku teplotu Vam vyhreje akumulacny zasobnik?
Odpovedať
Článok sa načítava...
V lete sme tu mali servisaka, ktory vraj poupravoval nastavenia a system by mal slapat. Zrejme on nastavil sklon krivky na 0,8. My sme dnes na skusku prepli uroven na jedna ale vratili hned na 0, sklon krivky sme teraz dvihli az na 0,9. V obdobi kym neklesli teploty vonkajsie teploty na terajsiu uroven, sa problem s kurenim neprejavil, nastavenych 22 stupnov sa aj dosiahlo. Momentalne teplomer na zasobniku s vodo do podlahovky ukazuje 20 st.
Odpovedať
@zanazu17 no a to je problem, nenakuruje Vam akumulacku. Pozrite aky je nastaveny cas pre akumulacny zasobnik/zarizeni sa to v tej regulacii moze volat. Tu totiz nestaci len nastavit cas pre vykurovaci okruh ale treba aj pre akumulacku.
Odpovedať
Nenasla som presny nazov - akumulacny zasobnik, ale nasla som taketo nastavenia top eho okruhu. Uroven 3 by mala zodpovedat “ normalnej teplote” a to je nasom pripade 24? Aj mne sa tak vidi, ze teplotu na zasobniku pre kurenie niec neovplyvnuje, ale netusim, kde s tym pohnut.
Odpovedať
@zanazu17 vsak to tam mate, nastavte sekundar tak ako mate primar teplotne. Topnu krivku zvihnite aspon na uroven 0,25- 0,30 a pojde to.
Odpovedať
@janopopovec myslite mam zmenit hodnoty sekundar vstup a vystup ako mam primar vstup a vystup?
Odpovedať
@zanazu17 Ano, ja mam sice ine TC ale tiez mam velku akumulacku. Zvlast sa mi nastavuje topny okruh 1 a 2 . Ten prvy je TC - AN, druhy AN - podlahovka cez zmiesavac. Ak to vase funguje podobne tak ak okruh 1 nema dost teploty nema ho ani 2. Verim ze toto dvojokruhove nastavenie ma nejaky vyznam . Ja kurim na 24,9 a topnu krivku mam 0,3 Topnu krivku si viem nastavit pre okruh 1 aj 2 zvlast ,aaj tepkoty. Fakt neviem naco az taka variabilita. Asi aby bolo mozne obmedzit teplotu pre ludi co maju pristup k centralnemu termostatu od ludi s pristupom k TC ( penziony )
Odpovedať
@gkrivanek a predsa len sa mi podarilo zaktivovat ten akumulacny zasobnik, isla som cez kod odbornika, a prepla zasobnik na aktivny, odvtedy sa zobrazuje v nastaveniach.
Odpovedať
@janopopovec my mame len jeden TO a topnu krivku teraz nastavenu na 0,6.
Odpovedať
@zanazu17 Urcite neviete nastavit vyssiu tt na tom druhom ? Ak ste to kupili tak neverim ze ro je prva zima.
Odpovedať
@janopopovec dom sme kupili, cerpadlo funguje 10 rokov a vraj v pohode, my mame prvu zimu a v lete nam to tu jeden servisak prestavoval. Zasobnik na TUV reaguje na zmeny teplot, ten je ok, ale ten druhy - akumulacny zasobnik - sa mi podarilo akosi najst a vyhladat a zaktivnit az dnes vecer, tak som zvedava, ci sa cez noc nejako zmeni vykazovana teplota. Potom asi mozem operovat s dalsimi parametrami. A na vysvetlenie prosim co vyvola zjednotenie teplot na primari a sekundari?
Odpovedať
@zanazu17 to by malo znamenat ze bude nabijat akumulacku a podlahovku jednou vyratanou teplotou podla ekviermiky. U mna bezne akumulackovy okruh TC dobija o par stupnou vyssie ako teplota do podlahovky, robi si taku predzasobu tela. Konkretne o na nastavene na +4 st v AN. Zjednotenie by som zatial neakrivoval na tvojom mieste, ale teploty v AN by malo byt vidiet okamzite. Inak nemas tam nejaky program ? Napr denna / nocna tt. ? Aby nebolo toto na pricine
Odpovedať
Dobre ranko, cela stastna oznamujem, ze kurenie sa nam pekne rozbieha so standardnou krivkou 0,6 a obzvlast chcem podakovat panom @gkrivanek a @janopopovec za navedenie. Zadrhel bol v tom, ze akumulacny zasobnik bol zneaktivneny a my sme ho ani nemohli vidiet v menu, bol dostupny az s kodom odbornika. Mala by som uz len otazku na objasnenie, co znamenaju "cidla teplot primar, sekundar - vstup a vystup a co sa ovplyvnuje ich prestavenim.
Odpovedať
@zanazu17 primar je medzi vonkajskom a TC A sekundar medzi TC a akumulackou
Odpovedať
@gkrivanek dakujem pekne
Odpovedať