dobry den
zapol som tepelne cerpadlo a na prizemi mi vobec nekuri
poschodie domu ide
neviete kde by mohol byt problem?
odvzdusnit? tie regulatory su vsetky otvorene aj na poschodi aj na prizemi
ked vypnem poschodie tak sa tepelne cerpadlo zastavi z dovodu nedostatku vody v okruhu....
je tu niekto kto by pomohol ? tepelne cerpadlo toshiba vzduch voda
kurenari co mi to montovali zapojili len elektriku a nevyznaju sa, nedvihaju uz tel.
dakujem.
dalsia vec, tlak na vyrovnavacej nadobe ktoru tam domontovali je 2,4bar
a na hyydroboxe ukazuje 1,6bar
preco to nieje rovnake?
dakujem
@jordiksvk nech sa paci treba riesit prije. ne znacky.
Presne toto je problem neponukaju komplexne riesenie.
Kurenar spravi podlahovku
Frajeri predaju tepelne cerpadlo
Niekto to spoji.
A potom to nefunguje
Cykluje
A nikto to nechce riesit.
Casto mi za problemy volaju lebo mam na 5 tich firemnych autach montaz servis a udrzba tepelnych cerpadiel ale len konkretnu znacku.
Poriadne zvazte co kupujete
ahojte
presne toto som mal ja
kurenari mi pozpajali rurky a rozvadzace
potom dosli ty co ma okaslali a predali mi tepelne cerpadlo na ktore pripojili len elektricke kable a klimatizacne trubky, ze viac nerobia ze mam volat kurenarov co mi to dozapoja
volal som prvych kurenarov
kurenari mi to cerpadlo pozapajali do systemu
nastavit mi to kurenari nevedeli ze oni take nerobia,
a podvodnici tepelnym cerpadlom uz neberu tel.
este tam mam aj nejaky trojcestny ventil na teplu vodu s 5kablami ktory neviem kam a ako zapojit
ale tu zatial nepotrebujem.....
huraa
tak som kurenie poriesil
myslel som ze je to zavzdusnene
zavrel som ventily na dolnom rozdelovaci
napojil som hadicu s vodou do privodu na dolny rozdelovac,
dhuhu hadicu zo spiatocky som vopchal do kanala a pustil som vodu
a nic sa nedialo....
a uz mi docvaklo....
termohlavice na poschodi ked neboli v elektrike prepustali vodu
a na prizemi vodu neprepustali
demontoval som elektricku hlavicu dole aj hore na poschodi
tie rozvadzace mali rozdielnu vysku cudlika ktory trcal a termohlavica to zatlacala....
ked som potom elektricke termohlavy pozapajal a dal na 230v tak sa voda pohla....
cize uz to kuri
este ten tlak vody mi nejde do hlavy
na tepelnom cerpadle je barometer a ukazuje 1,6baru
v navode k tepelnemu cerpadlu by mal byt tlak na 2bar
chlapici co zapajali kurenie tak mi tam dali expanznu nadobu asi 20litrovu
a na nej ukazuje tlak 2,1bar
ked dpustim-vypustim vodu do systemu a natlakujem to tak sa mi dviha a klesa len ten tlak na ten domontovanej nadrzi
a na tepelnom cerpadle je furt 1,6baru....
preco?
moze tam byt vzduch v tom barometri na cerpadle alebo je pokazene?
teraz to nechcem vypustit ked kurim ci klesne aj ten na cerpadle....