Podlahove kurenie

Dobrý deň.Chcem sa opýtať.Mám doma čerpaciu skupinu immergas dim ab-t (1 zóna a vo vysokej teplote a 1 zóna v nízkej teplote) pripojenúna elektrický kotol ..V skupine z niskou teplotou mám pripojeny rozdeľovač podlahového kurenia (12 okruhov)..nejde mi nastaviť tlak väčší ako 1…v čom môže byť chyba ? Ďakujem.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od sanko7838:

Dobrý deň.Chcem sa opýtať.Mám doma čerpaciu skupi…
@sanko7838 myslite tlak vody v systeme 1bar alebo prietok vody vo vetve 1l? Tlak sa riesi dopustanim vody do systemu, ma to kazdy kotol. Ak nestupa tlak, bud mate slaby tlak v rozvodoch vody pred kotlom alebo vam niekde unika voda vo vykurovacom okruhu. Ak nedosahujete prietok 1l tak bud mate nastavenu rychlost cerpadla na najnizsi stupen alebo priskrtene ventily v rozvadzaci. Mate v kazdom okruhu prietok 1l? Pre 12 okruhov to je uz 12l a to je dost. Skuste vsetky okruhy otvorit naplno a pozrite aky bude prietok. Potom skuste pozatvarat vsetky okruhy okrem jedneho a zistite aky bude prietok. Pozor, nikdy pocas behu cerpadla nezatvorte vsetky okruhy. Otvorenim vsetkych okruhov zistite kolko vam je cerpadlo schopne cerpat. Ak napriklad budete mat prietok okolo 1l pre kazdy okruh, cerpadlo da cca 12l pri danych otackach/vykone. Vtedy vyssi prietok pre niektoru vetvu dosiahnete iba priskrtenim inych vetiev. Skumanim prietoku iba pri jednom otvorenom okruhu zistite, ci nie je okruh nejako upchaty (spina v rure, zalomena rura...)
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?