Odpoveď na príspevok od toky1:
V manuále sa píše, že prevádzková teplota vykurov… Privysoky výkon vzhľadom na samotiaž. Obehové čerpadlo by to výrazne zlepšilo, ak nie úplne vyriešilo.Odpoveď na príspevok od romsmato:
skusim sem Stacionarny kotol Viadrus G34, system … @romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkoteplotnej korózii. Netvrdím, že tento jav neexistuje, ale v praxi som nestretol žiaden kotol, ktorý by na toto odišiel. Nastav si výstupnú teplotu na kotle na 55°C. Keď boli veľké mrazy, tak napr. doma som mal nastavených do 60°C. Inak pri štandardnej zime to bolo 50 - 55°C. A to som mal takisto samotiaž. Ale áno, aj čerpadlo Ti v mnohom vie pomôcť... V uvedenom režime mi plechový plyn. kotol fungoval 30 rokov, teraz som nainštaloval kondenzačný. (Plechový je však stále OK, a je v zálohe)Odpoveď na príspevok od petersd:
@romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkot… @petersd ok, skusim to teda znizit az k 60 stupnom. Ten otocny gombik na paneli nema ani cifernik, tak pojdem radsej po mensich krokoch za sledovania aktualnej teploty. Kotol funguje 20 rokov bez problemov, tak snad este vydrzi, pokial nenasetrim na vymenu.Odpoveď na príspevok od romsmato:
@petersd ok, skusim to teda znizit az k 60 stupno… @romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,pretože pri nižšej teplote radiátory vyžiaria menej tepla.Pomohlo by zmenšiť výkon horáku,ale to ako laik nemôžeš robiť.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,p… @dusan72 Určite mu to cíteľne pomôže. Veď doteraz mal nejakú istú tepelnú pohodu v izbách s tými radiatormi, ktoré má. Kvôli samotiaži a predimenzovanému výkonu kotla, ten neustále cykloval. Keď zníži teplotu kotla, alebo aj dá do systému obehové čerpadlo (napr. za 25 € z Allegra), celá sústava sa trocha zniveluje, kotol pôjde rovnomernejšie a pohoda v izbách bude tá istá.Odpoveď na príspevok od petersd:
@romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkot… @petersd ved nizkoteplotna korozia sa nikdy netykala liatinovych kotlov pokial viem... to je ta ich vyhoda pred ocelovymi...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd ved nizkoteplotna korozia sa nikdy netyk… @minoo Aj áno - aj nie. Vo všeobecnosti, liatina je odolnejšia voči hrdze a prehrdzaveniu, to je pravda, ale to len v ponímaní, že vydrží časovo cca dvojnásobne dlhšie oproti bežnej oceli. Ale aj liatina prehrzdavie a navyše aj žiarom krehneOdpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,p… @dusan72 podla google AI, tie caste start stopy nie su pre kotol efektivne. Radiatory nie su horuce, pochybujem ze tam je 80 stupnova voda. termostat je na 22.5 stupnov a pohoda. Dokonca mam jeden radiator pri stupacke priskrteny, lebo tam bolo prilis teplo. verim ze znizenim teploty bude kurenie a voda v nom rovnomernejsia.Odpoveď na príspevok od romsmato:
@dusan72 podla google AI, tie caste start stopy n… @romsmato Vyskusaj,uvidiš.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dusan72 Určite mu to cíteľne pomôže. Veď doteraz… @petersd S čerpadlom súhlasím,samotne zníženie teploty nepomože.Lebo kotol dodava viac tepla,ako vyžarujú radiatory pri danej teplote.Znížením teploty budú radiatory vyžarivat menej tepla,ale množstvo tepla dodávané horákom bude stále to isté.Čiže kotol pôjde kratší čas do vypnutia ako teraz. Za tých 28 rokov praxe som sa takýcĥto pokusov narobil...Odpoveď na príspevok od mgx:
@romsmato kup si poriadny moderny kondenzacny kot… @mgx Oooj,... keby Ťa vyslyšal a toho Viadrusa daroval mne. 😉Odpoveď na príspevok od mgx:
@romsmato kup si poriadny moderny kondenzacny kot… @mgx Viadrus G34 ma vecny plamen? Co sa tyka vymeny tak tam asi nestaci len kotol, treba aj rozvody, radiatory, aj to cerpadlo, teraz je to na samospad hrubsie rury. 🤷♂️ Vsimol som si tu na fore ze ludia chvalia tie nove kotly s nizkym dolnym vykonom. Bola by to parada mat to doma. 🙂. Len ci to vydrzi aspon 20 rokov ....Odpoveď na príspevok od romsmato:
@mgx Viadrus G34 ma vecny plamen? Co sa tyka vyme… @romsmato Ten už by mal mať elek.zapaľovanie.