Nastavenie tepelného čerpadla

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu. Mám v novostavbe tepelné čerpadlo Panasonic aquarea T-CAP 9 kw. Pokiaľ som tam nebýval stačilo mi temperovať. Akonáhle som sa presťahoval, technik z firmy kde som kúpil tepelné čerpadlo mi nastavil na kompenzačnej krivke čerpadla hodnoty... v dolnej časti -5 , -15 a hornej časti hodnotu 30 - 40. Takto by malo podľa jeho slov ist do systému 30 stupňová voda. Lenže ako náhle som začal kúriť pri takto nastavenom čerpadle som mal na teplomery v rozdeľovači 27 stupňovú vodu ktorá išla do systému, nie 30. Ďalší problém bol v tom, že ak keď som mal na termostate nastavenú teplotu na 23 stupňov, v dome bolo evidentne menej a zima. Keď som umiestnil do miestnosti iný teplomer, teplomer mi ukazoval teplotu 20 stupňov aj keď na termostate bolo nastavených 23. Technik z firmy mi vravel že je všetko ok, ale mne sa to nezdá. V dome stále zima. AJ keď som nastavil termostat na 25 stupňov, iný teplomer mi ukazoval v dome max. 22. Prosím Vás, čo je potrebné v tom nešťastnom čerpadle nastaviť tak, aby bolo v miestnostiach teplo a teplá podlaha? Je treba zmeniť hodnoty kompenzačnej krivky? Ďakujem
Odpovedať
@robinofsherwood V nastaveni termostatu treba posunut "nulu" v tvojom pripade o -3 stupne. Tak sa vyrovna teplota merana termostatom s referencnym teplomerom v miestnosti. Ked pridem domov z prace, mozem nafotit.
Odpovedať
@milanpl Ďakujem
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 9 mesiacoch
@milanpl ahoj, nevieš aj mne poradiť ako nastaviť termostat na TČ aquarea o -2°C? Dakujem
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
Profilova fotka
@milanpl zdravím, prosím Vás ako nastavím termostat o -2° Ďakujem
Odpovedať
@michal_hoffman Posielam návod ako nastaviť teplotu podľa najlepšie podľa ortuťoveho termostatu, treba len podržať určené tlačitka.
Odpovedať
Profilova fotka
@kipsii ďakujem veľmi pekne 🙂
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 2 mesiacoch
Ahoj, chcel by som vás poprosiť o radu, tiež ohrievam dom TČ Panasonic aquarea. Riadim ho vlastným termostatom z vnútornej jednotky. Všimol som si jednu vec, teplotu v dome mam nastavenú na 23°C, teplota pokesne na 22°C ale kurit ešte nezačne, zapne len obehové čerpadielko a takto si točí zimnú vodu aj 3-4hodiny a až potom sa zapne vonkajšia jednotka. Neviete čím to môže byť? Pripadne ako by som to vypol ?Ďakujem
Odpovedať
Neviete mi náhodou poradiť? @gkrivanek
Odpovedať
@kipsii nie je nastavené zopnutie TČ až pri rozdiele teplôt na vstupe-výstupe > 5°C?
Odpovedať
@kipsii
Odpovedať
@tao_tao áno tak to mam nastavene, takže asi mam zle nastavenenu teplotu vody skúsim pozrieť kompenzačnu krivku ?
Odpovedať
@kipsii nie kompenzačnú krivku, ale asi týchto 5°C. Vieš, keď si dáš namiesto 5°C 3°C, tak ti TČ zapne skôr a priestor sa nestihne o toľko ochladiť. Ale TČ ti bude tým pádom častejšie zapínať. Neviem za koľko ti teplota o tie °C klesne, ani ako dlho dokuruje, kým dosiahne cieľovú teplotu, ale platí, že keď sa TČ zapína často a na krátku dobu, tak mu to neprospieva. Pokiaľ ti tá teplota vnútri klesne len o ten 1°C, tak by som to nechal ako to je. To nie je chyba. Navyše ak to meria na celé stupne (zaokrúhľuje), tak rozdiel medzi 23 a 22°C by mohlo byť 0,6°C (23,0 a 22,4°C), ale toto je len úvaha.
Odpovedať
@tao_tao Jasne už rozumiem. Tak skúsim si to nastaviť na 4° a uvidím ako sa to bude správať. Ďakujem pekne za radu
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
@kipsii Dobrý deň, TČ má byť vypnuté, keď stlačím kombináciu tlačidiel, aby som sa dostal do maintenance menu?...myslím vypnuté na displeji termostatu. Ďakujem.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 rokoch
Dobry den, najde sa tu nejaky odbornik na Panasonic Aquarea? Potrebujem poradit ako nastavit tepelnu krivku. Po instalacii cerpadla som fungoval v rezime podla teploty vykurovacej vody a nejak som na to zabudol a fungoval som tak 2 mesiace (este v dome nebyvame) a cerpadlo natocilo uz 1600 startov. Volal som s technikom a po telefone sme to prepli na ekvitermiku. Povedal som mu ze chcem aby sa cerpadlo riadilo cisto vonkajsou teplotou ale aj tak som musel nastavit na termostate nejaku teplotu. Cerpadlo pracuje zvlastne, pretoze voda vychladne, je zapnuty len obeh a potom sa spusti a vali na plne gule aby to dohrial. Okrem toho aj tak casto zapina a vypina.
Odpovedať
Profilova fotka
Dobrý deň. V januári 2025 mi nainštalovali 9 kW. Je to síce v záruke, no technik mi povedal, že to bude stačič, ale nie.Mám podlahovku aj radiátory. Teplotu teplej vody mi riadi jednotka zo zmiešavačom, aby nešla veľmi horúcavoda. No radiítor mi nevykúry miestnosť je letný. Teplotnu krivku mi nastavili na 40 - 50C. To nestačí. Moja otázka je, ako zvýšim teplotu tak, aby som mal na výstupe TČ 60°C teplú vodu pre radiátory. Ďakujem.
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od zavlahar:

Dobrý deň. V januári 2025 mi nainštalovali 9 kW. …
@zavlahar ak potrebujete v marci na vystupe z cerpadla 60st, tak sa obavam, ze pocas januara budete sklamany. Skor bude ale problem niekde inde a zrejme do radiatorov ide koly zmiesavacu nizsia teplota ako je na vystupe z tepelka.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od supiiik:

@zavlahar ak potrebujete v marci na vystupe z cer…
@supiiik Nie v marci, TČ je už vypnuté. A na radiátory ide voda bez zmiešavania, čiže priamo z výstupu TČ. A tá má max 50°C. Preto chcem radu, ako na to, aby som bol pripravený na zimu a poriešil to cez leto. Zrejme sma sa nepochopili.
Odpovedať
Profilova fotka
@zavlahar treba vypocet tepelnych strat pre jednotlive miestnosti a schemu zapojenia s dimenzovanim jednotlivych radiatorov. Cele to zapojenie nie je dobre (radiator a potom falosna podlahovka, lebo TC pracuje so spadom 5-8C a ten sa uplatni na radiatore a podlahovka uz ma potom slaby vykon. Dvihnut teplotu tiez nemozete, klesa vam SCOP. Su TC, ktore sice umoznuju mat aj 65C (s chladivom R290) ale nepisete akeho vyrobcu a presny typ mate. Preto sa sustavy pre vykurovanie s TC so spadom 60/55-50 nenavrhuju, lebo scop by bolo 2.0 a menej. Predtym, nez zacnete nieco menit zistite si 1) tepelne straty pre jednotlive miestnosti. Dom mate zatepleny? ako? Novostavba ci rekonstrukcia? 2) vypocet potrebneho vykonu pre podlahovku a radiatory pre spad 40/30 pre jednotlive miestnosti podla zapojenia, ktore mate Ak mate TZB vypocet zverejnite ho, da sa s tym potom pracovat. Ak nemate, dajte si ho urobit podla podlahovky a radiatorov, ktore mate. DObry projekt riesi aj ako to zapojit, z toho vypadne na konci vykon TC ktore Vam treba.