Ahojte,
Mám TČ zem voda od p.Žeravíka 9,5kW, nízkoteplotný systém kúrenia (podlahovka 25°C). Kolektor je v hľbke 1,5m, plocha 400m2, dlžka cca 800m v íle a v stojatej vode, takže podložie parádne pre kolektor. Nastavil som prietoky podľa doporučenia výrobcu a kedže nemám merač COP (SCOP), tak som si kúpil, kalorimeter, lenže ten je MW, nie kW, tak som čakal týždeň. pri spotrebe 90kW z týždeň bolo na kalorimetri 0,3MW, veď to je COP len dva nie?
Moje namerané hodnoty: pri prietoku 2,2m3 primáru (kolektoru) a 0,8m3 na sekundári bol rozdiel teplôt 2 stupne. Teplota kvapaliny z kolektoru neklesla pod 4°C, teplota z výstupu TČ bola cca 2°C. Včera som nastavil nižší prietok 1,8m3 na primári a zvýšil prietok na sekundári na 1,4m3 (podľa doporučenia výrobcu) rozdiel teplôt z kolektora a z TČ je 3,5°C. Počítam, že kvapalina sa v kolektori pri nižšom prietoku stihne ohriať viac ako pri nižšom, nie? Ako mám nastaviť prietoky? Čo znamená prietok chladiacej kvapaliny kolektoru Δt=4 K a prietok kvapaliny v kúrení Δt=10 K ? Čo to vlastne znamená trojuholník+t? (ako laik to vidím na rozdiel teplôt prívodu a výstupu). Poraďte ako na tie prietoky v primári (kolektore). ďakujem.
@standa1981 aký je vlastne princíp nastavenia tepelného čerpadla zem-voda? Mať čo najväčší teplotný spád na soľanke? Ja mám 3,5°C spád. A na kúrenárskej (sekundárne) vode nastaviť spád 4 až 5°C spád.? Vďaka
@fural ja mám ešte krátko ale väčšinou mi to vychádza takto:
spotreba TČ s 2x čerpadlami = 2,63kW
výkon delta sekundár 4,7°C prietok viac ako 1,8m3 = 8,46kW
SCOP = 3,21
Akú máš deltu / rozdiel teplôt na primári a koľko na sekundári?
Ja mám primár 3,6°C sekundár 4,7°C.
@standa1981
ja nemám zem voda, len som reagoval, že COP (coeficient of performance) nie je ako si v uvode uvádzal len dva , ale podľa tvojich udajov 3,33
SCOP (season COP) sa uvádza za vykurovaciu sezónu resp za rok ak sa TČ používa aj na pripravu teplej vody.
COP je aktuálne - momentálne, alebo za krátke obdobie,
pri TČ tem voda sa COP mení len mierne v závislosti na vychladené zemného kolektoru.
pri TČ vzduch voda sa mení výrazne podľa vonjakšej teploty ( noc - deň)
@fural aj tak máš parádne COP
ja čakám na vodomer do sekundáru, aby som vedel prietok. Zatiaľ mi ho ukazuje čerpadlo, môže to byť 1,8 až 1,89 m3...
K výkonu mám dať koeficient 1,163, síce neviem prečo , ale poteší...
@standa1981 sekundár je vykurovacia vetva alebo čo tým myslíš. Ja mám voda-voda čo je iba rozdiel v tom že ty máš uzatvorený okruh a ja otvorený. Ja mám na pokles na vstupe 3°C ako desatiny mi to neukazuje pri prietoku 1,2m3/h a výkone TČ 6,5kW. A čo tam máš za čerpadlá? Lebo na podlahovku mám obehové 25W+370W ponorku v studni lebo menšiu som vtedy nezohnal. A keď som riešil TČ tak na zem voda stačilo obehové 125W.
@jumt na primári (soľankový okruh) mám Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN 10. Tu uvažujem so spotrebou 70W, ide na cca 30% výkonu, sekundár (kúrenársky okruh) mám Grundfos ALPHA2 25-60 180 mm, tu mi ukazuje aj spotrebu, mám ho na III.stupni, kvôli tlakovým stratám na výmenníku TČ má max. prietok do 1,9m3 a spotrebu mi ukazuje 34W.
Aký máš typ?
@jumt ako máš zapojené TČ ku kúreniu? Počítam, že máš nejakú vyrovnávaciu nádrž. Mne ide z TČ časť tepla do kúrenia a časť do akumulačnej nádrže. Problém je ten, že keď kúrenie nepotrebuje teplú vodu tak mi ju vracia do akumulačnej nádrže a ak ide TČ tak nasáva ohriatu vodu. Chcem to poriešiť tak, že mi uzavrie prívod do kúrenia a voda v kúrení bude cirkulovať. A do toho ešte dám ekvitermiku. Najhoršie na tom je to, že pri spotrebe 8 - 9kW za deň sa mi regulácia sotva vráti...ale to neriešim, robím to pre seba 🙂
@standa1981 výstup na kúrenia ide do nádrže 120l skôr by som to nazval vyrovnávacia ako akumulačná a potom z nádrže do rozdeľovača podlahový. Ja som dáke ovládanie neriešil dal som lacné TČ a nejdem tam nič investovať dokiaľ to ide lebo roky rýchlo bežia a pri ďalšom môže byť dokúpená vec zbytočná.
@standa1981 ešte na začiatku som pripojil termostat ktorý moje tč nemalo ale dal sa dopojiť a riadi vnútornú teplotu keďže mám on/off tak pri poklese na 23,1°C zapne a 23,3°C vypne. Takto beží v kuse TČ 2-2,5hod a v najväčších mrazoch zopne 4x
@jumt mne klesne teplota o 3°C, čerpadlo kúri cca 15minút. výhoda je, že medzi zopnutiami sa stihne dohriať soľankový okruh, a zatiaľ neklesá...menej ako 3,5°C mi z kolektoru nešlo aj po dlhšej chvíli prevádzky (keď testujem).
Keď ti kúri čerpadlo, nejde ti do spiatočky teplá voda? (zbytočne zvyšuje príkon TČ a znižuje COP).