Nastavenie podlahového kúrenia OJ microline v izbách

Profilova fotka
Dobrý deň, prosím o pomoc. Mame v novom dome podlahové kúrenie s termostatom OJ Microline Ocd4 s tým ze v každej izbe je zvlášť termostat. Podarilo sa nám nastaviť teplotu na hlavnom spinaci, ta aj funguje a keď ho zapneme, hneď cítime rozdiel. Avšak to nenastavuje teplotu pre jednotlivé miestnosti, tam sa to reguluje zvlášť, každá izba má vlastnú "krabičku" 😀 no a tu vzniká problém. Keď nastavíme teplotu na termostate deťom v izbách, vôbec nezačne kúriť, stále ostáva rovnako chladná podlaha,nevieme ako to nastaviť v jednotlivých miestnostiach. Mate s tým prosím niekto skúsenosť? Mate toto podlahové kúrenie? Ďakujem 🙏
Odpovedať
Profilova fotka
som zvedavý na kvalifikované odpovede. Prečo? Lebo rozumiem stavebnej fyzike a viem, že v malom priestore sa lokálne zmeny dosahujú ťažko. A už vôbec nie v desatinách °C. Domnievam sa, že máte termostaty zapojené tak, že každý ovláda kotol ,mali by ovládať len ventily .
Odpovedať
Profilova fotka
@jan45 to skutočne neviem, ja žiaľ takým veciam nerozumiem.. Išlo mi skôr o to, že som chcela aby deti v izbách mali v zime teplú podlahu, keďže trvia väčšinu času hranim sa práve na zemi.. V obývačke to vieme docieliť nastvenim na termostate, v detských izbách je zem stále na pocit studená, aj keď teplý vzduch im prúdi z chodby, ale aj tak... Ďakujem za záujem odpovedať 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@5esicko asi hovoríme o rozdielnych veciach. Ak je jeden termostat hlavný, môžu dobre zapojené tremostaty v miestnosti teplotu znížiť, ale nie zvýšiť nad teplotu nastavenú na hlavnom termostate. Okrem termostatu v miestnosti máte aj ventily, s hlavicami alebo len regulačné a tými sa musí celé kúrenie vyregulovať, je to dlhší proces, pretože uzavretím jedného sa zvýši prietok a teda teplota v druhom. To by najlepšie vysvetlil kúrenár, čo to robil.
Odpovedať
@5esicko nehaj otvorené okná nech stake kuri s možno bude potom furt tepla... Nie teplú podlahu mať nebudeš nikdy, daj im tam koberec, lenivý hovadiny pre decká alebo nič miliardy ľudí sa hrali na zemi bez kúrenia a ziju
Odpovedať
Profilova fotka
@sysell to bolo drsné, len sa pýtala
Odpovedať
v 150 m2 dome sa izby jednotlivo vyregulovať ani nedajú. Zvlášť ak ide o teplovodnú podlahovku, kde nábeh a dobeh kúrenia je veľmi pomalý. Ďalej si treba uvedomiť, že ak máš dom s nízkymi stratami /čo predpokladám/, vyhriatie izby na 22° postačuje voda 27-30 stupňov, takže pocit studenej podlahy bude stále.
Odpovedať
Profilova fotka
@5esicko Rozobrat podlahu, polozit el. vyhrievacie kable alebo folie, poskladat podlahu a zapnut pred hranim aspon 1/2 hodiny skor ako sa detom bude chciet hrat na podlahe, ak mate take deti ktore nemenia nalady 3x za hodinu. Nadimenzovat folie len na taky maly vykon aby to nevyhrialo celu izbu ale len podlahu, staci to polozit len tam kde sa zvyknu hrat. Dobry projektant Vam to spocita.
Odpovedať
Profilova fotka
Ďakujem za reakcie, aj keď niektoré dosť burlive. Do domu sme sa presťahovali z paneláku, v ktorom sme mali permanentne studenú podlahu a deti tam 4roky svojho života žili a v zime soplili aj napriek kobercu na podlahe. Môj problém neprameni iba v tom, že podlaha je pocitovo studená, s tým by som vedela žiť ale v tom, že tie "krabičky" v jednotlivých miestnostiach nevieme nastaviť nakoľko displej zobrazuje akoby iba pár písmen 2-3,anglicky a je ťažké odhadnúť co sa danou funkciou nastavuje, nechcem to celkom rozštelovat. Išlo mi len o ten návod na nastavenie, rozhodne sa nechystám rozoberať podlahu..
Odpovedať
@jan45 az ta drsne ako to vyznemlo som to nemyslel ale ludia by mali pochopit ze v modernom zateplenom dome treba lem malo kurit a tepla podlaha je len mytus, ak chce mat niekto teplo na zemi ako v akvaparku tam tam bude mat 35°.
Odpovedať
@sysell počas vykurovacej sezony je vždy potrebné meniť teplotu média, no vždy sa dá nastaviť tak aby dokurovalo len toľko aké sú straty, len sa s tým treba pohrať, no základ bol dobre navrhnúť plochu vykurovania voči celkovej ploche, ak je tam málo hadíc vzniká problém ktorý si popísal, musí vykurovať vyššou teplotou , za krátky čas vykúri, kúrenie vypne podlaha bude najchladnejšia, ak by bolo hadíc viac stačí kúriť nižšou teplotou i nonstop a podlaha bude aspoň vlažná
Odpovedať
@5esicko stačilo zadať do google a máš popis nastavenia tvojho termostatu http://www.topeni-chlazeni.cz/public/...
Odpovedať
Profilova fotka
@duzu ďakujem, návod som si na nete našla, je v ňom popísané ako nastavit centrálny termostat, nie však tie ostatne v miestnostiach, lebo aspoň z toho mala co som z nich pochopila sa na nich nastavuje režim (den/noc/konkrétny deň v týždni atď), ibaže samotný displej je malý a zobrazí vždy iba max 2-3pismena po anglicky a ja neviem co ktoré konkrétne znamenajú, je tam viacero funkcií a nechcem to cele rozladit, pridám neskôr foto lebo evidentne sa neviem dobre vyjadrovať 😀keď nastavím teplotu na termostate v hale (pre halu obývačku, predné wc a chodbu), tieto miestnosti začne vykurovať, lebo pre všetky je jedna spoločná "krabička" na regulovanie teploty. Avšak v detských, spálni a kúpeľni sú samostatné "krabičky" a nastavením teploty na tej veľkej v predsieni sa nič neudeje s teplotou v týchto miestnostiach, preto si myslím ze je nutné ich nastaviť individuálne, ale neviem ako. Ospravedlňujem sa ta laické výrazy, nie som z fachu, neviem ako to pomenovať a popísať...
Odpovedať
Článok sa načítava...
Profilova fotka
Tak my tieto regulátory máme (aspoň vyzerajú minimálne tak isto). Ale my máme v celom dome odporové dráty a to je iné. Ale napadla ma jedna myšlienka. Keš sme dom kúpili bol koniec augusta: a Ked sme v októbri zaspli kúrenie, tak sme mali problém s nastavením teploty v jednej izbe. Stále tam bola zima a termostat vypínal kúrenie aj keď som nastavila 26°C. Natrápila som sa, kým som vyriešila. Bol tam taký problém, že v izbe bolo 19° a termostat si myslel, že má 25°. Tak som zobrala všetky teplomery, ktoré sme mali doma, položila ich na podlahu, kde asi bolo čidlo a podľa nich som nastavila, nazvem to, referenčnú teplotu v termostate. Odvtedy funguje všetko, ako má. Problém bol len s týmto temostatom a nechápem, ako tam bývalí majitelia dva roky existovali 🙂.
Odpovedať
@5esicko To je nevýhoda vodnej podlahovky oproti elektrickej. Ale prečo nekontaktujete priamo firmu, ktorá to robila? Nedá sa zistiť, kto to robil alebo kto tie termostaty predáva? Myslím, že Vám to ušetrí viac času a nervov, lebo niektorí tu budú písať úplne o niečom inom, ale neporadia Vám...