Ahojte,
Neviem prečo ale každý rok (4 rok po sebe od kedy bývame ) bojujem v takomto čase s nastavením nášho podlahového elektrického akumulačné kúrenia. Mame zaliate káble v poteri a každú izbu riadenú termostatom Eberle FIT 3....
Tento má možnosť snímať teplotu
Podlahy
Termostat izby
Oboje naraz
Každý rok s tým bojujem ako to správne nastaviť a trvá to aj týžden či dva kým nájdem vhodne riešenie aby bolo v dome teplo a energie nepresiahli viac ako 20-25kW v tomto obdobi za den
Bohužiaľ tento rok mi to nejak nejde. Zvláštne je ze v spálni mám nastavený termostat na snímanie teploty podlahy a všetko funguje ako má.
V iných izbách mi regulácia nastavená na teplotu podlahy nefunguje nejak dobre tak som prestavil termostat na riadenie podľa teploty v izbe. Deje sa mi teraz ale to ze o 19.00 mi má termostat vypnúť ale zopína si ďalej aj ked je na display hodnota 21.4st. Po tej 19.00ma zopína a udržiavať teplotu 19st
Viete niekto poradiť alebo nájde sa nejaký technik s Fenix či Devi co mi mi to prišiel vyrezať na čelo nech si to ja baran uz zapamätaj?
Dakujem
Termostat bezne moze zopinat, aj ked teplota dosiahne pozadovanu teplotu. Treba nieco pozriet o PID regulacii atd. Opdorucam dat do miestnosti daky teplomer, co zaznamenava teplotu a potom si to spatne vyhodnotit. A 19°C ju sado-maso :-)