Dobry den prajem,
Jedna firma navrhla trubku 16x2mm, 1100m nemenovanej firmy Hexxx pre podlahove teplovodne kurenie s 15 okruhmi.
Druha firma navrhla trubku 17x2 firmy Rxxx, 810m s 12 okruhmi.
Chcem sa opytat, nie je 15 okruhov na jeden rozdelovac privela? Pan z firmy ponukajucej Rxxx vravi, ze na skoleni odporucaju maximalne 12 okruhov i na rozdelovac i na cele kurenie, lebo kotlove cerpadlo nemusi stihat pri 15okruhoch....vraj treba este jedno cerpadlo dokupit
Dakujem za nazory
@tinnko nie som odbornik na navrh podlahoveho kurenia ale dimenzovanie vykonu obehoveho cerpadla by malo suvisiet s dlzkou okruhov resp. jednotlivymi dlzkami( hydrodynamicky odpor atd..) a nie ich poctom... cim via okruhov tym si vies presnejsie podla potreby nastavovat prietok ak treba
@tinnko 12 okruhové rozdeľovače sú Max čo výrobcovia aj vyrábajú.
Potom sú skladačky keď sa dá navýšiť.
Kotlove čerpadlo zoberr aj 1500m rúr.
Problém je pri vyregulovani tých dvoch rozdelovacov s kotlovym čerpadlom.
Treba použiť regulačné ventili pred rozdeľovače.