Budeme mat NED. Rekuperacia sa este len bude montovat - planujeme Helios. Neprehrieva sa vam dom ked nemate zemny vymennik? Ten by bol technicky v tomto stadiu nasej stavby narocny a aj financne. Mame riesit nejaku dodatocnu klimatizaciu, alebo ako postupovat? Dakujem za objektivne informacie.
To, či sa dom bude, alebo nebude prehrievať, závisí najmä od domu a tienenia okien, nie od rekuperácie.
Každopádne treba potom vetrať malým objemom - to si odsledujete. A nie bypassom, lež cez rekup. výmenník - aby odchádzajúci vzduch 23°C prijal teplo od prichádzajúceho 35°C a do domu potom vchádzal napr. 25,5°C. Tým bude teplota v dome rásť miernejšie. V noci potom vetrať buď oknami, alebo RJ s bypassom, aby sa chladnejší nočný vzduch dostal do domu.
V zásade je možné nechať v obvodovej stene zaslepený prestup pre budúcu klímu, ak by sa rozumné vetranie resp. nevetranie neosvedčilo.
http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
prave sa rozhodujem nad vhodnou rekuperaciou s chladenim. Dom bude stat v Cunove, juzne od Bratislavy a nocne vetranie pri teplote 26C prilis nepomoze. Rozmyslam na Nilan VPL 15k, ktory ma 1kw chladiaceho vykonu... otazne je ci to vobec bude stacit. Alebo ist do silnejsich rekuperacii s 3kW chladiaceho vykonu ?