Dobry den,
kupili sme dom novostavbu od developera aj s kotlom Viessmann. Po par tyzdnoch zacalo kvapkat z asi nejakeho pretlakoveho ventila. Cca 0.7l za den. Hlavne v podvecernych hodinach. Volal som s vodarom od developera, ktory robil vodu v dome a povedal mi, ze mestska voda ma prilis vysoky tlak a ze si musime kupit nejaky ventil ktory upravi tlak vody na vstupe do domu. Este mi povedal, ze viaceri ludia na ulici maju podobny problem. Chcel by som sa spytat, ze ci jeho vysvetlenie dava zmysel a ak ano ake su mozne riesenia.
Dakujem
@erik80 môže byť , že je vysoký tlak prívodu studenej vody do bojlera. Druhou chybou môže byť aj to, že objem v expanznej nádobe nie je dostatočný a ohrevom teplej vody sa zvyšuje tlak nad prepúšťací tlak poistného ventilu. Vždy ale pomôže redukčný ventil na vstupe vody do domu. Tak sa chránia aj iné zariadenia napríklad práčka.