Kurim kotlom attack dp 25 standard pri kureni sa tvori vela ciernej tekutej smoly cim to moze byt?

drevo ma vacsinou vlhkost do 10% palim vacsinou buk. zanasa to odtahovy ventilator casto to treba cistit v com je problem.dakujem
Odpovedať
Ak sa tvorí decht v spalovacej komore to nie je veľký problém, treba viac vzduchu. Ak na ventilátore a výmenníku je len popol a sadze tak to treba vždy očistiť. Bukové drevo tvorí veľa popola.
Odpovedať
10% vlhkost je na povrchu ci v strede prave rozkalaneho dreva? je tu velmi dolezity KOMIN, dlzka od kotla do komina, priemer dymovodu, zateplenie komina, vyska komina nad strechu! ak je toto OK, potom ide o to ci mate ladomat alebo nie, nastavuju sa tam teploty primarne a neviem este ake :) kotol sa vam momentalne dusi a nehori naplno, chcelo by to akumulacku! Servisny technit danej znacky by to mal vyladit a odporucit aj velkost akumulacky. Kurenari s tymto ladenim kotlov a teplot velmi skusenosti nemaju, to nie je ich parketa.
Odpovedať