Zdravíme vás strecháči , poprosili by sme vás o doporučenie firmy ,ktorá vám urobila kúrenie . Chceli by sme komplet dodávku od kotla ,cez podlahové kúrenie na prízemí a radiátorové kúrenie na poschodí . Jedná sa nám len o osobné skúsenosti . (Určite neberieme do úvahy človeka ,ktorý doporučí firmu ,ale pritom nemá ani vyplnený profil ,či má zadaný len jeden príspevok-ten doporučujúci.) Sme zo Zlatých Moraviec ,ale pokiaľ je kvalitná firma ,radšej priplatíme aj dopravu . Sme už z hľadania zúfalí ,prosím poraďte . Veľká vďaka za každý príspevok .
@gkrivanek No jasne, zvysis naklady o 1000eur a usetris 10m3 za rok a zvysis spotrebu elektriny. Celkovo cista strata. Ale pre tych co sa chcu hrat preco nie ...
z praxe poznám problémy s finálnymi vrstvami, pred dvomi týždňami som bol na školení v Nemecku u výrobcu Schlueters-systems, kde sme prebrali aj veci, ktoré by mal riešiť projektant, ale hlavne skutočné chyby, ktorých sa treba vyvarovať, zopár strašidelných fotiek z reklamácií z nemeckých stavieb nám vyrazilo dych...
Čo sa týka systémovej dosky v poteri, je to jednoduchá stavebná fyzika, jedna alebo desať dosiek tvoria celok, ktorý je pevne zakotvený v poteri, ktorý má tepelnú rozťažnosť až 1,5 mm/bm, ak je doska prerušená, alebo má poškodený zámok, prerušuje tento celok, teda je riziko prasknutia poteru...
Čo sa týka dodatočného vytvárania dilatácií hlavne pri strojových poteroch, treba sa tomu brániť, poznám pár prípadov pri týchto rezaných dilatačných škárach, že sa poter pri reze dvíha kvôli nedostatočnej hrúbke dilatačnej škáry...má byť 10 mm hrubá z pružného materiálu, nie 2 mm, lokálne zablokovaná zrnami poteru...
@pivec príklad ako vyriešiš reguláciu v daných izbách pri podlahovke
v miestnosti kde más vírivu vanu
v miestnosti pre hosti kde sa ludia zdržuju par dni do roka.
v miestnosti kde máš teplovzdušný kozub
v miestnostiach na poschodi kde máš vývody z teplovzdušného kuzubu
nieko inak ako so servomotormi a termostatmi v izbách
týmto pádom sme potrebu termostatov a servomotorov aj doriešili.
systemová doska tu sa stretávam s názormi rôznymi no preferujem systemovu dosku a odmietam zakazky bez nich hotovo dovi dopo
zmiešavanie je možné vynechať ked sa kondenzacný kotol napojí priamo na rozdelovač do 8 okruhov to funguje bez problémov . kotol na minimálnom výkone nastavený na 40 C bez ekvitermiky s termostatmi v každej izbe a servomotormi.
alebo 8 okruhov napriamo bez zmiešavača bez termostatov s ekvitermickým riadením a nastavenou krivkov do max 55 C pri -20 nutnosť kondenzacného kotla s nízkym modulačným rozsahom teda od 3KW hore
takto podlahovky krasne funguju bez zmiesavaca.
@gkrivanek Chlape to je nieco priserne. Tolko zbytocnej technologie a bizuterie, ktorej cena sa uz nikdy nevrati. Ja som po dvoch rokoch prestal experimentovat, kurim komplet cely dom na 23C a som v pohode. A zatial mi stale spotreba klesa. Asi je teplejsie pocasie. Ale aj keby som spoteboval o 50m3 viac, tak nevadi. 25eur za rok ma nezabije a nie je to dovod, aby som daval velke peniaze nejakemu kvazi majstrovi za zbytocnosti...
@pivec ved teda vysvetli ako by si spravil regulaciu v miestnostiach ktoré som opísal!
ako zastavis podlahovku v horných izbach a v obyvacke ked kozubom zakuris???? pobežíš k rozdelovaču a zatvoris okruh ?????
nespravis to pohodlnejsie prestuchal som vsetko ako to poriesit a jednoznacne termostaty .
apropo aké naklady ????? 1 termostat 50 Eur
1 servopohon 30 EUR
svorkovnica 120 Eur aj s ochranou teploty n a 8 motorov
+ podotahovať 2 žilové káble
ale ked poznaš lepsi spôsob poprosím ta podel sa somnou rád by som prišiel na niečo lepsie
@gkrivanek 1. Vyhodil by som kozub, 2. otvorim prietoky do kazdej miestnosti, 3. budem par dni normalne kurit primarnym zdrojom tepla, 4. postupne budem uzatvarat prietoky v miestnostiach, kde je zbytocne teplo, 5. budem ziadat nahradu skody a nezmyselnych nakladov, na ktorych sa na mne obohatil kurenar...
Inak ty si mi dal nejaku otazku, lebo ziaden otaznik som tam nevidel?
stavím sa že kozub v dome nemáš !
si bohužial zaujatý pretože ty tak reguláciu nemás riešenú a funguje ti to aj bez toho
samozrejme že funguje, viem, tiež tak mám pár domov poriešených a nevedia to vynachváliť , ale mám domy s termostatmi a je to top !!
ano bola to otázka ako by so to poriešil a tvoja odpoveď je vyhodiť kozub
otázka sa týkala môjho domu a kozub je premna svatý grál ;-(
to tvrdenie že budeš uzatvárať okruhy po prehriati a tak nastavíš teploty v dnešnej dobe ? prosím ťa
ale uzatváram tuto temu .
@pivec co sa tyka detailov, ziadna odflaknuta robota, tie kable a to ostatne je uz davno na svojom mieste, fotka je urobena este ked sa to vsetko davalo dokopy za pochodu, znamy chcel kurit lebo vonku uz boli 10 stupnove mrazy, teraz uz nic nevisi , vsetko je na svojom mieste ako ma a suhlasim s robom28w a gkrivanek, co je pre teba prekomplikovane kurenie???? Poviem ti s cim sa stretavam - " Dam vodnika(kozub), napojim na kurenie, dreva mam vela a usetrim na plyne!" Cista ko...tina. Lepsie asi bude ked pridem domov, mam teplo a nestaram sa o nejake posrate drevo a pi...t, ze mi este treba zakurit do kozuba lebo takto ja usetrim vela penazi za plyn.
@pivec aka bizuteria, bizuteria je solar, ten sa ti tak skoro nevrati ale regulacia izieb je najlepsie co zatial je, ale mam pocit, že lepšie je ist po dialnici 120 km na renaulte 1.2 ako na mercedese 2.0 TDi.
@stelagas S kozubom a drevom suhlasim. S prekomplikovanou regulaciou nesuhlasim. Dom treba v prvom rade zaizolovat a nedavat peniaze do zbytocnej bizuterie. Vykurovat treba cely dom rovnomerne. A nie, ze vypnem kurenie v niektorej izbe, usetrim 10-20kubikov plynu a potom tu na modrejstreche riesim, ze preco mam plesnive kuty ...
@pivec ale kto tu hovori o plesnivych stenach, ide o to, ze preco zbytocne prekurovat dom a izby ked sa to da vyregulovat regulatormy. Chces povedat, ze ty nemas termostaticke hlavice na radiatoroch? Mas jednu myslienku a tej sa drzis, toj nazor nikto ti ho neberie.
@gkrivanek Ahoj. To je velmi odvážné tvrzení. Nejjednodušší je podlahovka, která má stejně dlouhé hady a astejný výkon na m2. Pak stačí nastavit teplotu topné vody a topit. Ze zkušenosti je zjištěno, že stačí přenastavit teplotu asi tak 3 x v topné sezóně. Trvale obývané doma se vyregulují podle potřeby jednou a vydrží to celý normální život. dá se to vylepšit jedním termostatem, který bude hlídat teplotu vzduchu, nebo teplotu zpátečky. Já jsem podlahovku provozoval zhruba 15 roků bez jakéhokoliv termostatu, pouze nastavením teploty topné vody. Dneska mám KK a celé to samo šlape na EQ regulaci. :-D :-D :-D
@praoteccech
Ano viem co pises v klasickom dome bez kozuba. A bez miestnosti kde je nutne regulovat teplotu viac krat to riesenie ktore opisujes nieje dobre pretoze nestaci 3 x do roka nastavovat ale 30 x
V pripade ze je cely dom obyvany rovnomerne bez kozuba atd staci raz nastavit prietoky a ekvitermika zabezpeci tepelny komfort.
Ahojte. Otvorim tuto temu opat : viete poradit zo skusenosti spolahlivu firmu na realizaciu rozvodov kureniai plynoveho spolu s podlahovkou teplovodnou a sfunkcnenie kotla?NR kraj :)
za vsetky tipy dakujem
@tommy999
Ahoj nam robili kurenie od Senca
a boli sme spokojní s prístupom ,odbornostou a ochotou vsetko vysvetliť na
co sme sa spýtali posielam tel0911120343