Po neusmesnom zalisovani tvarovky ktora ostala kvapkat sme ju museli vyrezat. Vysledok na foto. Ako to teraz predlzit aby sme mohli napojit normalne radiator? Hned v stene je kolienko takze plamen nepripada bohuzial do uvahy.
3 moznosti: - urobit zavit zavitorezom (napr Rems Evva), predlzenie. Dalsia moznost rems fiting na med. Ale asi tam klieste nenapchas. Dalsia moznost prerezat potrubie na druhej strane a spojit to tam. A 4, zavolat si niekoho kto to vie :)
@mgx
1. nie som si uplne isty ci na CU trubke so stenou 1mm (mozno 1,5mm) urobime dostatocne kvalitny zavit, ale skusit by sme to mohli
2. lisovacku tam beznym sposobom urcite nenapchame, jedine medzičeluste Z1 a 45 stupnovy nadstavec ale taketo naradie nie je bezne nikde dostupne a ani ho kazdy vodar nema.
3. ako pisem vyssie, hned v stene je kolienko a stenou to pokracuje dalej do strany. Takze z druhej strany nic.
S 22-kou nemám skúsenosti ale podľa e-shopov existuje aj taký adaptér.
Kto robil to kúrenie? A kto ho počítal? Lebo na bežný radiátor 15-ka rúrka stačí...