Ahojte, pred par dnami mi spustili kurenie plynove podlahove, kotol sa sprava tak ze kuri do 40stupnov ak dosiahne 40 stupnov potom vypne horak a klesne teplota na 18 stupnov a potom zase ide na 40. Ako to riesit tym padom neviem vykurit dom na teplotu aku chcem
@tomas_chromek asi cyklovanie, ale to nie je na riesenie cez anonymne laicke forum (navyse je tu 0 informacii). najjednoduchsie bude ked zoberies telefon, zavolas "spustacom" a dohodnes sa, nech ti to pridu nastavit. dalsia moznost je zavolat si niekoho za $$$ a nechat si to nastavit od neho :). Nic totiz nie je lepsie, ako opravovat spackanu instalaciu po niekom :)
@gkrivanek - asi je to tym decembrom :). Pisu ludia, ktorym si poslal v lete ponuky, ale nasli nejakeho lacneho jozka. Tak to spravili kuchari/cukrari, ale hned ako zbalili $$$ tak uz nie su :). Druha skupina su ludia, ktori seru na pravidelny servis kotla :). Idealne ked volaju cez vianoce :)