Riešim otázku, či doviesť prívod vzduchu pre kondenzačný kotol (zatiaľ nemám žiaden konkrétny vybraný) cez koncentrické potrubie zo strechy alebo cez otvor vo fasáde ...
Otvor vo fasáde je lacnejšie riešenie. Neviem posúdiť, či sa mi oplatí investovať do koncentrického dymovodu ? Nemáte niekto prosím skúsenosť ? Ďakujem
@lordxor budem menit kotol. Co som si nacital tak pre kotol by to malo byt jedno. Ja do klasickeko komina chcem dat dymovod a vzduch si bude tahat z toho medzipriestoru...
@lordxor ja som menil kotol minule leto a cez nerezove vyvlozkovanie komina ktore bolo kvoli predchadzajucemu plynovemu kotlu som prevliekol dymovod a taha si tade aj vzduch.
Sused ma cez fasadu ale ma to do dvora a ked ohrieva vodu alebo aj kuri do radiatorov pri mrazoch je tam calkom dost pary. kotlu to je jedno len treba zvazit kde pojde dym tebe aka je technicka moznost vyvedenia atd...
Jednoznačně souhlas s daralbajda. Tedy přívod vzduchu z místnosti pro kondenzační kotel vyhoví i v nejtěsnější stavbě. Máte tak větrání v rozumné intenzitě zdarma. Tím, že pro kotel máte teplejší vzduch, tak kotel zase víc topí. O energii tedy nepřicházíte. Že to větrání zdarma je důležité, potvrzuji třeba zde http://forum.tzb-info.cz/137356-vytap... a já sám potvrzuji, že perfektně suché dokážou být i sklepní prostory se zapojením KK s odkouření typu B, tedy pouze odchozí jednoduché odkouření. Další info v profilu.
Dakujem pani za tipy... Ak to bude len trochu mozne, tak by som to nasavanie teda riesil z miestnosti. Vyhody su mi jasne...
Len neviem, ci budu splenene vsetky podmienky... Technicka miestnost bude mat rozmer 2,1 x 3,5 (7,35m2). Ale planoval som ju vyuzit aj na umiestnenie rekuperacnej jednotky a pracovne (vratane obcasneho susenia pradla)...
@daralbajda Dik. Skary do okna robit nechcem, to uz radsej externy privod vzduchu ku kotlu cez fasadu. Este je alternativa spravit prieduchy do interierovych dveri.
@lordxor Každý kominík, který umí počítat, dojde k výsledku cca 25 cm2. To je mezera obvodu dveří půl milimetru. Žádná díra navíc se tedy dělat nemusí, dochází k provětrávání celého domu s rezervovaným podtlakem 100 Pa. Pokud situaci porovnáme s Blower-door testem, pak výkon 10 kW kondenzačního kotle u typického domu 500m3 představuje výsledek 0,02 Těch děr ve skutečném i pečlivě izolovaném domě je nejméně 10x víc.