Komfovent, alarm nízka účinnosť rekuperatora

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte. Potrebujem poradiť ohľadom mojej reku komfovent domekt R 400 V. Jednotku mám zapojenu cca od februára a donedávna pracovala úplne bezchybne. Teraz po lete mi začala vypisovať chybu W6 nízka účinnosť rekuperatora. Keď sa pozriem aj na % účinnosti tak sa pohybuje niekde na cca 12%. Nedokáže zrekuperovat vzduch resp vonkajší na hreje len málo. Filtre som pozeral, povysaval. Sú trochu zanesene ale nemyslím si že to bude nimi, ešte ju mam dosť kratko. Vonkajšie mriežky sú tiež voľné. Skúšal som aj pre nastaviť odtahy. Ale bez zmeny. Jednotku som aj reštartoval, dal obnovenie pôvodných nastavení ale bez zmeny. Už mi ostáva vymeniť filtre. Je vás tu veľa čo máme rovnakú jednotku tak hádam mi budete vedieť poradiť. Ďakujem.
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
@lordxor tak to je nejaka chyba firmwaru, pretoze som si stiahol zo stranky komfoventu najnovsi, aktualizoval a už to chladí zrazu... firmware: C6 1.3.30.41 🙂
Odpovedať
@predatorzv ako sa to aktualizuje??
Odpovedať
@spikerhc tuto si stiahnes https://www.komfovent.com/Update/Cont... tuto uploadnes http://X.X.X.X/g1.html X.X.X.X je IP adresa rekuperacky. Cely navod tu https://www.komfovent.com/wp-content/...
Odpovedať
Profilova fotka
@zefe postupuj podľa navodu vyssie 😉
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 6 mesiacoch
Zdravim, neviete mi poradit? mam Domekt R 300 V, vymenil som filtre ale stale mi to ukazuje ze filtre su zanesene na 90%.
Odpovedať
@crit cez web si resetni vymenene filtre (v nastaveniach to je). Pripadne manualne treba podrzat daco sa mi zda - ale ja to robim cez web.
Odpovedať
@critmusite v nastaveniach resetovať filtre. Raz ročne povysavat a ak nemáte prašné prostredie raz za dva roky vymeniť
Odpovedať
No problem je ze ja to cez web nemam spojazdnene este. A v nastaveniach na panely nemam nic take ako reset filtra pripadne neviem co mam presne urobit.
Odpovedať
Uz to mam Nastavenia trebalo 5 sec podrzat.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 1 roku
Ahojte. Obnovujem tému. Po cca 2,5 roku používania rekuperácie som začal mať problémy s otáčaním výmenníka. Remeň prešmykuje na remenici motora. Ak sa s tým už niekto stretol, je tam nejaká možnosť mechanického došponovania? Keď remeň trochu vychýlim z výmenníka, tak je po celom jeho obvode vidieť otlačenú drážku od remeňa.
Odpovedať
Ahoj. Ešte som takýto problém nemal ale tiež ma to zaujíma čo s tým..... Držím palce. Skúšal si asex. Za mňa sú top profíci.
Odpovedať
Nemám rekuperáciu od Asexa. Zajtra to skúsim rozobrať ak budem mať čas, a pozriem ako je to tam urobené.
Odpovedať
Článok sa načítava...
Nie je tam žiadna štandartná možnosť šponovania. Výmenník som po obvode skúsil oblepiť penovou páskou, čo pomohlo došponovať remeň, plus som vyčistil remenicu a aj remeň liehom, ale problém sa neodstránil, tak že bude asi odchádzať motor.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od rasto464:

Nie je tam žiadna štandartná možnosť šponovania. …
@rasto464 Informuj nás, ako to dopadne. Nemyslím si, žeby po 2.5 roku odišiel motor.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od rasto464:

Nemám rekuperáciu od Asexa. Zajtra to skúsim rozo…
@rasto464 aj tak by som ho skúsil. Ja mam od nich iba rozvody a veľmi mi pomohol keď mi odišla riadiaca jednotka.
Odpovedať
Ak by to niekomu pomohlo, tak problém bol v motore rekuperátora, pravdepodobne medzizávitový skrat, čo sa prejavovalo malým krútiacim momentom motora, ktorý sporadicky nevládal už otáčať rekuperátorom, pričom vydával drnčavý zvuk, ktorý sa celkom dosť šíril po rozvodoch. Typ motora viď obrázok. Vľavo pôvodný motor, vpravo nový motor.
Odpovedať
A tu je motor ventilátorov. Je rovnaký pre vstupný a aj výstupný.
Odpovedať
1
2
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.