Ahojte :-)
Je možné skombinovať podlahové kúrenie v obývačke a kúpeľni s radiátormi v 3 izbách + kuchyni a chodbe. Všetko sa nachádza na jednom podlaží. Ide o rekonštrukciu RD. V dome je splyňovací kotol na tuhé palivo ale plánujem kondenzačný plynový kotol, chcel by som používať ako jeden tak aj druhý. Je možné riešiť kúrenie takto ? Cez rozvádzač vlastná rúrka ku každému radiátoru a použil by som zmiešavač pre podlahové kúrenie ? Bolo by nutné použiť aj akumulačnú nádobu ?
Ďakujem za každú radu
Splyňovací kotol potrebuje AN a pretože radiatory asi nie sú dimenzované na nízku teplotu, je kombinácia s KK nevhodná.Projketant by Vám to mal vysvetliť podrobnejšie.
da sa to. samozrejme ze za splynovaci kotol by mala ist AN
vyvod z AN treba rozdelit na dva samostatne okruhy kde si na kazdom nastavite vystupnu pozadovanu teplotu vodu do radiatorov a podlahovky
samozrejme za budete musiet zacinat kurit ked voda klesne na hranicu teploty pre radiatory lebo stratia na vykne
aj ked podlahovka bude este stale kurit
vyhodou by bolo mat radiatory predimenzovane aby vedely vyuzit nizky tepelny spad
plynovy kotol sa tiez da dat do systemu len treba prerobit napojenia trochu vela roboty ale da sa to tiez to idem tento rok prerabat (splynovci kotol + plynovy)