Prosím o radu a skusenosti. V novom rodinnom dome s ročnou spotrebou na kurenie odhadom projektanta 11MWh mam v projekte elektrokotol 12kW a radiatory. Chcel by som poradiť, ak má niekto dom s elektrickým podlahovým kurenim a straty cca 6 kW, aka je ich ročná spotreba elektriny a ktorú sadzbu majú od elektrárni. Dom je poschodový z Ytongu 300 + 150 EPS, užitočná plocha 110m2. Vopred ďakujem
@mc78 11MWh rovne je bruaaalne velka spotreba na 110m2 dom. Tomu snad ani sam projektant neveri, ved to sa neda ani podla novych pravidiel legalne skolaudovat.
Co sa tyka kuria, tak je to jedno, do domu potrebujes dodat energiu na jeho vykurenie a je jedno ci ju tam dodas podlahovym kurenim alebo radiatormi. Spotreba elektriny bude rovnaka. Na zriadenie je vsak urcite ovela lacnejsie teplovodne podlahove kurenie, ktore vie navyse efektivnejsie fungovat napriklad s tepelnym cerpadlom. Do novostavby by som urcite nedaval radiatory.
@danculd ak by to bol dom postavený v 70-90 r tak je tá spotreba11 M i malá, bežne bola i 25M
no dnes postavený úsporný dom by mal byť na všetko 5-6M, niekto toľko spotrebuje a nekúri elektrinou, skolauduje to , stačí mať i malú piecku a budem tvrdiť že budem ňou kúriť denne
@mc78 kedže si z SSE oplatí sa sadzba DD5 už od 4M a dodávateľ SE predaj ,alebo plynári ak je ešte akcia zlacneli od júna 11%
@duzu Ale ved on pise, ze je to novy dom, tak reagujem na to. A pise, ze tolko spotrebuje na kurenie, takze plus dalsich par MWh na ostatnu prevadzku. Na energetickom certifikate ti to tvrdenie s pieckou urcite neprejde. Ano, na Slovensku sa skolauduje vselico, ale to je uz na inu temu.
@duzu@danculd Ďakujem za prispevky. Dom je nový, ale žiadali sme o SP ešte v r. 2015, takže kolaudovať budeme podľa starej normy.
Tá DD5 naozaj vyzerá byť najlepšou voľbou. V dome budeme mať ešte riadnu kachlovu akumulačnú pec , takže toto elektrické kurenie je len aby bolo pre pripad že nebude možné kuriť drevom.
Musim si ešte porátať možnosti vačšieho zateplenia, aby sa mi znížila spotreba tepla.
ak elektrinou tak tepelné čerpadlo, už to nie je také drahé. Eletrika do radiatorov je drahá, ak tak do podlahy. A potom sa rozhodneš počas stavby či ti ostalo na tep. čerpalo. alebo zavesíš iba elektrokotol.
@danculd ano mas pravdu v certifikate bude stat NEVYHOVUJE. Ako na to zareaguje stavebny urad je vo hviezdach. Moze to byt od ignoracie, cez danie casu na napravu az po nevydanie kolaudacneho rozhodnutia.
@mc78 popritom je dolezite ake kurenie je v projekte. Ak to elektricke nebolo v projekte (potom sa da argumentovat, ze je to podla schvaleneho projektu ) tak to podla mna neukecas. Okrem toho ak ma byt 11MWh potreba tepla tak to mas v elektrike 1100€ rocne...
@carolinka zakon o kolaudacii neexistuje :). A v zakon o EHB a stavebny zakon vyzaduju, ze dom musi mat ku kolaudacii platny a vyhovujuci energeticky certifikat. Nikde sa nehovori o nijakom datume. Takze realita je taka, ze zo zakona kazdy kolaudovany dom ma mat vyhovujuci EC, ale stavebne urady casto zavru vsetky oci a tvaria sa, ze o nicom nevedia.