Ekvitermika Protherm

Dobrý deň, Menili sme starý kotol za nový kondenzačný Protherm Gepard MKO 25, starý bom tiež protherm sle s roku 1997... Problém nastal teraz keď sa ochladilo, dom je okál s roku 97 podpivničený a zatepleny 5cm fasádnych polystyrén. Kotol ma vyvedený snímač ekvitermiky vonku a termostat v dome na stene a v dome je podlahové kúrenie tiež s toho roku 97.. Technik mi nastavím krivku na 0.40 teplota v dome 22 stupňov keď bola vonku teplota 5-10 stupňov, no ochladilo sa na -10 v noci klesla v dome teplota na 20,5 stupňa... zdvihol som krivku na 0.60 technik mi povedal ze to je max na podlahovku a počkať 24hodin ci sa niečo zmení... no od vtedy prešlo 48hodin, a teplota vonku je už len -3 a teplota ledva na 21 stupňov, a na termostate mam nastavene moje želania 22.5 stupňa... Otázka, môžem krivku zdvihnúť pri podlahe aj vysie ako je 0.60? Môžem vypnúť ekvitermiku a nechať termostat len ako on/off ? Ale ako ? Keď som odpojil ekvitermiku na kotli tak hlásil chybu na terkosrate, a na termostate nevidím nastavenia vypnutia ... Ešte taký dostal do podlahy kotol momentálne dáva vodu cca 36stupnou v dome je aj v kúpeľni jeden rebríkovi radiátor, je ti dosť stupňov čistiť podlahu fajn ale teplota v dome stojí nestupa aj keď nastavím 25 stupňov na termostate Starý kotol mal dva potenciometre jeden tepla voda úžitková a jeden podlaha ale koľko stupňov tam bolo nik nevie možno aj 50 lebo ten radiátor v kúpeľni bol vrelí... Ďakujem za všetky radi, pekný deň Martin
Odpovedať
Profilova fotka
Kludne si nastavte krivku 0.8, to je pri -10C 50c kotlova voda. Pri 0.6 je to 45c, u vas to asi nestaci. Chcelo by to ale skontrolovat aj ostatne nastavenia. Ak mate utlmovu teplotu v noci, zvyste ju.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mgx:

Kludne si nastavte krivku 0.8, to je pri -10C 50c…
@mgx ďakujem za odpoveď, skúsim ti zdvihnúť na tých 0.8 Teplotu v noci to asi nastaviť na termostate neviem ... ale viem ze nijaké časové okná nemám nastavene stále by to malo kúriť rovnako ... možno sa mýlim, ale v termostate som takúto možnosť nastavenia nevidel
Odpovedať
Pri podlahovom kúrení sa predpokladá nižšia teplota ako do radiatorov, ja mám Bosch s ekvitermikou a krivku 0,8 do radiatorov a vykurime v pohode na 22 st. s teplotou vody do 50 st. pri - 10 st dom z r. 1970.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od rudy1973:

Pri podlahovom kúrení sa predpokladá nižšia teplo…
@rudy1973 Nuž mi povedz, akou výhrou teda je podl. kúrenie, keď napr. ja mám doma klasické plechové radiátory, starý plynový atmosferák a ten je nastavený na niečo cez 50°C. Žiadna regulácia, iba termostatické ventíly na radiátoroch. Dom nezateplený, drevené dvojité okná a byt takto topím na cca 23 °C (aj teraz keď je u nás okolo - 15°C )
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@rudy1973 Nuž mi povedz, akou výhrou teda je pod…
@petersd no a mne tecie prave do podlahy 30° a teplomer dnu ukazuje 25,3°... Este nejake ine neporovnatelne veci potrebujes porovnat?
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od minoo:

@petersd no a mne tecie prave do podlahy 30° a te…
@minoo Áno, chcem. Napr. oprava defektného podlahového rozvodu vs. klasického rozvodu.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@minoo Áno, chcem. Napr. oprava defektného podla…
@petersd to ti porovna ten, co porovnaval aj opravu defektneho ohniska v strede izby vs. klasickeho rozvodu...
Odpovedať
Profilova fotka
@petersd pravdepodobnost defektu podlahovky je podla mna nizsia, ako pravdepodobnost prasknutia radiatora. Aj ked tecie (lebo domaci prevrtal, lebo spajali, lebo doslo k poskodeniu na dilatacii (99% samodomo pokladky) tak sa unik lokalizuje, poter vybura a poskodene miesto opravi a znovu sa to vyleje hmotou. Ak vypocitam cenu "radiatorovej" instalacie pre nizkoteplotny zdroj, tak je vzdy drahsia ako podlahovy variant. A ak niekto potrebuje susit pradlo na radiatore, tak vzdy je tu susicka alebo susiak za 10 euro. A zivotnost? Najstarsia podlahovka co poznam je este z PP rur plastika nitra z roku 1985. Dnesne viacvrstvove rurky s o2 barierou daju 50 rokov s prstom v nose.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od mgx:

@petersd pravdepodobnost defektu podlahovky je po…
@mgx Vec názoru...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od petersd:

@mgx Vec názoru...
@petersd no ja by som urcite radsej vymienal tecuci radiator ako rozkopaval podlahu... Ak niekto berie rozkopavku obyvacky ako "pohodicku" ma jeho odvaha moj obdiv... Ale vies, rozhodovat sa v zivote len podla toho, co sa bude lahsie opravovat... To nie je moja predstava uzivania zivota... A skromne si myslim, ze ani tvoja - asi tiez nemas vodovodne rurky tahane po stenach...