Digestor - kondenzačná voda

Môže v digestore vznikať kondenzačná voda ? Ak áno treba to pripojiť na kanalizáciu ? Existuje k tomu neaký zápachový uzáver ?
Odpovedať
Profilova fotka
nemôže
Odpovedať
@lori0023 v digestore ako takom nie, ale v odvode vzduchu, ked je vyvedeny do vonkasieho prostredia sa v zime tvorit moze. Pri dobre riesenom horizontálnom rozvode moze vytekat samospádom do exterieru, len treba potom riesit aby netiekla po fasade alebo nezatekala do murov. Pri vyvode cez strechu sa pouziva medzkus na zber konndenzatu, na ktory sa pripaja hadica a voda sa niekde odvadza. Asi najlepsie do kanalizácie. Asi najjednoduchsie je vyuzit odvetraciu sachtu kanalizacie
Odpovedať
1