Čo znamená RP hodnota na termostate?

Ahojte. Vie mi niekto po lopate vysvetliť co znamená RP hodnota na termostate? Môžem nastaviť od 1 po 6. Píšu že od 1 malé miestnosti po 6 veľké. Ale čo znamená malá a veľká miestnost? Co toto nastavenie ovplyvňuje? Vdaka
Odpovedať
Profilova fotka
kristalova gula ;), tych termostatov je asi 200 druhov, takze by bolo dobre napisat znacku a trosku premoct vrodenu lenivost a precitat si navod.
Odpovedať
@mgx je to značka niko izbový termostat. V návode som sa dočítal iba to co som napísal nic viac nieje pisane 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@martinak15, ach, to je preklad :). RP=Regulacna Perioda. v ponimani NIKO ako casto sa spina on/off za cielom simulacie krivky. 1=casto=4 minuty, 6=pomaly=24 minut (2x za hodinu).
Odpovedať
@mgx no dobre a teraz by si to mohol vysvetliť ako zaostalemu prosim 😄 povedzme ze mam nastavenú teplotu 20 stupňov v izbe. Padne na 19.5 a začne kurit vypne ked dosiahne 20.5. Aký je rozdiel ked nastavím 1 alebo 6? 😄
Odpovedať
Profilova fotka
zjednodusene: RP1=caste kmitanie, rele zapina/vypina co ja viem kazde 4 minuty. Vyhodou je nizsia spotreba energie (to je integral pod tou funkciou, nevyhoda vacsia regulacna odchylka-tzn. lietas okolo pozadovanej teploty. RP6= vacsia spotreba, vhodne hlavne pre systemy s vacsou tep.kapacitou RP sa zvykne nastavit podla typu budovy a vyk.systemu. Pre lahke budovy=RP1-4, pre tazke a podlahovky RP3-6.
Odpovedať
@mgx vdaka. Takže keďže sa jedna o klasickú podlahovku teplovodnu v prerabke zatepleny dom termostat v každej izbe takze nastaviť 6 Q neriesit ano?
Odpovedať
Profilova fotka
v podstate si si odpovedal. ak bude teplota velmi lietat hore dole, zniz na 4. ale sokolim okom sleduj elektromer, aka je spotreba pri jednotlivych rezimoch, aby si nebol prekvapeny rozdielom a finalnym zuctovanim . idealne skusit v jeden den pri rovnakych teplotach ist 24 hodin jednym rezimom a druihy den inym a porovnat spotrebu.
Odpovedať
@mgx ešte sa spýtam mozno debilina. Ale keďže sa zníži povedzme na 1 to znamená ze termostat bude spinat a vypinat častejšie termostat? Cize častejšie v ňom bude,,cvakat,, alebo že sa kotol bude častejšie vypinat a zapínať? Pripadne ze regulácia na okruhoch sa bude častejšie otvárať a zatvárať? Alebo to s tým nesúvisí?
Odpovedať
Profilova fotka
@martinak15 zavisi, ci kotol ide podla vlastnej krivky a termostat len riadi "spotrebu", alebo je riadeny on/off kontaktom. dalsia moznost je, ze termostat je vyslovene zonovy a otvara zatvara len vetvu (ako je spraveny producent tepla je dalsia vec. To by ti mal povedat ten, kto ti kurenie robil
Odpovedať