Chyba F323 kotol Protherm Panther Condens

Zobraz úvodný príspevok
Pekný deň, vedel by mi niekto poradiť, čo je to za chyba? Vypisuje ju aj 3x za deň, pricom musíme zakaždým resetovať kotol a potom zas nabehne. Samozrejme, kontaktovali sme servisaka, ktorý nám ho zapájal. Vymenil čerpadlo a vykašľal sa na nás, že on nevie čo ďalej, nemá čas a mame si nájsť iného servisaka. Takze super 🤷‍♀️ Jaj, aby som nezabudla, čo je najsmutnejšie, kotol nemáme ešte ani rok. Dali sme sa nahovoriť na protherm a asi to bola chyba 😩 Ďakujem za každú radu.
Odpovedať
1
2
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od naftar:

@fotoarch2 ak sa kúrilo je to ok . Ak kotol nebež…
@naftar kotol som vypla na 2 dni ... v kybliku bolo po prvom dni par lyzic vody, pripisujem to dokvapkaniu z hadic, dalsi den uz nenakvapkalo nic. Po zapnuti kotla talk 0,6 - cize vypnutemu kotlu este viac spadol tlak, po nabehnuti opat rychlo 50C a tlak 2...Cize mam problem len so spodnym tlakom, ze pomaly klesa radovo 0,1 denne a to pri pauze vo vykurovani, resp vypnuti.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od fotoarch2:

@naftar kotol som vypla na 2 dni ... v kybliku bo…
@fotoarch2 dobrá správa, kotol je vporiadku, treba hladať únik vody v dome na trubkách, ventiloch
Odpovedať