Chyba "89-01" na TC Daikin Altherma

Zobraz úvodný príspevok
Ahojte. Mam problem s TC Daikin. Ked vonku mrzne, a vonkajsia jednotka je namrazena, v case kedy ma dohrievat TUV vypise chybu "89-01 Riziko zamrznutia vymennika". TUV nahrievam o 10:00, chybu nikdy nehodi pocas kurenia (do 10:00), vzdy az v case kedy ma zapnut dohrev TUV a 3c ventil je prepnuty na TUV, za predpokladu ze je jednotka namrazena (ked stlacim OK, vsetko funguje dalej ako ma). Mam externy bojler. Snazim sa to riesit aj s technikom, zatial bezvysledne. Mate nejaky napad, od coho sa odrazit, pripadne co skontrolovat? Dakujem
Odpovedať
@jaros87 ja mam externy bojler. Problem boo ze kurenar dal uzke trubky a pri odmrazovani som mal nizky prietok. Vymenou rur sa u mna problem vyriesil
Odpovedať
@mmjoy99 Však to boli aj rady/domnienky tu v diskisii. Aj tak ďakujem za odpoveď
Odpovedať
@janopopovec neviem preco smailik, my mame TC Daikin Altherma 12 rokov a nedam nan dopustit..funguje ako svajciarske hodinky. Prajem zvazujem ci ho dat aj do dalsieho domu, co stavame.
Odpovedať