Potrebujem poradiť mám kotol dpx25 profi už 3rok tuto zimu mám asi problém s vysokou teplotou spalín už pri prvom rozkurovani mi to za cca 30 min.stupne na maximum a vypne mi to ventilátor a stále to isté dookola
čo má za následok že aj pri celodennom kúrení a mi kotol nahreje iba na 45stupnov
Cca 20min. Po zapálení ohňa mám už spaliny na maximum 300stupnov vtedy mi to vypne odťahovy ventilátor keď teplota spalín pokles a na 250 znova ventilátor zopnne . horí ďalších asi 30 minút a znova vysoka teplota spalín kôli tomu mi teplotu vody nahreje len okolo 45 stupňov .nádrž nemám
Vysvetlenie by mohlo byť vtom, že spaliny neprechádzajú cez výmenník, ale idú skratom do komína, alebo výmenník je zadechtovaný. Pozri teda ešte raz polohu rozkurovacej klapky a vyčisti výmenník. Nie je totiž možné, aby pri takých vysokých teplotách spalín 250 - 300 C nedošlo k zohriatiu vody v kotli behom jednej hodiny na cca 70 C.