Akú rekuperačnú jednotku a potrubie?

Pozdravujem všetkých. Aktuálne idem riešiť technológiu rekuperácie do novostavby rodinného domu (úžitková plocha s garážou 230 m2, bez garáže 190 m2) a som úplne stratený čo sa týka značiek jednotiek, druhov potrubí a pod... Viete mi niekto niečo odporučiť podľa aktuálnej ponuky? Aby som teda aspoň vedel pri ponukách čo vôbec zvažovať a čo ani neriešiť. Len čo som zbežne pozeral, tak sa mi pozdáva Flexit Nordic ale naozaj nemám predstavu. Kto by mal skúsenosti tak mi prosím dajte info. Nemusí to byť zase ani nič najlacnejšie ale zase ani nič zbytočne predražené. Všetko vrátane montáže budem riešiť dodávateľsky. Ďakujem za tipy a skúsenosti.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Pozdravujem všetkých. Aktuálne idem riešiť techno…
@miropilot je to aj o preferenciach. Ja som zastanca doskoveho vymennika, aj ked ma nevyhodu vo vacsom presusani vzduchu. Spominas reku, ktora ma rotacny vymennik, ten vraj dokaze spatne vracat vlhost, ale aj odsavany vzduch. Tym padom je jeho ucinnnost nizsia. Rotacny ako vyplyva s nazvu musi rotovat, teda spotreba a riziko poskodenia. Dalej pozeraj rekuperacie s jednoduchou vymenou filtrov. Nie kupovanie origo filtrov. Ja mam kupene fltracne tkaniny podla triedy filtracie a len si vystrihnem rozmer a zalozim. Nemenej dolezity je seriozny pristup firmy, ktora to naceni a spravi aj jednoduchy projekt s navrhom potrubia na odtah a privod vzduchu. Nezabudnut na tlmice hluku. Osobne by som sa vyhol hranatemu potrubiu, nepaci sa mi jeho kuskovanie a spajanie. V dnesnej dobe ak nepojdes vyslovene do nejakeho low costu tak bude rozhodujuca cena prace a montaze. Ja som mal este jednu podmienku, aby som mal vsetko v jednom ovladani s kurenim, tak mam rekuperaciu jednej znacky aj s kurenim, ohrevom tuv a ovladanim. Nie je to vsak nevyhnutnost. Este ma napadlo, ze ak sa uvazuje v dome s krbom tak niektore znacky vedia rozdistribuovat teplo po dome alebo neobmedzit prevadzku podtlakom. To som ja neriesil.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Pozdravujem všetkých. Aktuálne idem riešiť techno…
@miropilot Spočítaj si objem vzduchu (m³) vo všetkých miestnostiach a ber v úvahu, že rekuperácia ho musí vymeniť za 1 hodinu. Potom sa budeš musieť rozhodnúť, aký výmenník preferuješ (pozor na životnosť napríklad u entalptického vymennika) a potom už len pozerať na rôzne features ako je zvýšený výkon, bypass, cena filtrov (možnosť náhrady za filtr. tkaninu?), možnosť čistenia atď... Môj názor je, že v jednoduchosti je krása a tou sú protiprúde výmenníky. No a potom prídeš na to, že len samotná reku stojí skoro 4000€...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@miropilot Spočítaj si objem vzduchu (m³) vo vše…
@frantisekca Na to, aby si "vymenil" vzduch v miestnosti nestaci do nej nafukat objem vzduchu rovny objemu tej miestnosti. To len pre poriadok.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od kejsix:

@frantisekca Na to, aby si "vymenil" vzduch v mie…
@kejsix Tak si pozri, čo som napísal.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Pozdravujem všetkých. Aktuálne idem riešiť techno…
@miropilot Ja mám Sentinel Kinetic od Vent Axia. Na veľkosť domu je to optimálne, má to funcie, čo potrebujem a cenovo to bolo prijateľné. Prieskum trhu si aj tak musíš urobť ty. Ty vieš, čo od toho očakávaš, aké funkcie vyžaduješ. A potrubie - ja mám obyčajné plastové, hranaté od Dalap.
Odpovedať
Uzavriem to asi tak, že zoberiem jednotku Dantherm HCV 460 p2, do ktorej dokúpim entalpický výmenník ktorý nainštalujem na zimu kvôli zamedzeniu vysusania vzduchu a po ukončení vykurovacej sezóny tam dám naspäť protiprudovy. Bojím sa toho vysusania vzduchu, aktuálne na byte je to dosť nepríjemné a nechel by som to riešiť v dome.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Uzavriem to asi tak, že zoberiem jednotku Danther…
@miropilot skúste napisat na info@tvojarekuperacia.sk, mne ponúkali za dobrú cenu: Dantherm HCV 460 P2 50-460m3, snimač vlhkosti, predohrev a VOC senzor Akcia 1 ks 2 216,667 € 20% 2 660,0004 € 2 660,00 €. Za lepšiu cenu som videl iba na Dánskom eshope :)
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Uzavriem to asi tak, že zoberiem jednotku Danther…
@miropilot Ja sa trochu obávam, že to s tým vysúšaním vzduchu je trochu inak. Každý výmenník vysúša, nijaký nedokáže vrátiť 100% vlhkosti S5. Akurát bude rozdiel v tom čase, za akú dobu sa dostanú na rovnakú úroveň...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od frantisekca:

@miropilot Ja sa trochu obávam, že to s tým vysú…
@frantisekca je mi jasné, že všetko niečo stojí, teda ze každá aj takáto technológia ma svoje mínusy, no som presvedčený ze rekuperaciu chcem, preto len hľadám najvhodnejšie riešenie aj z tohto pohľadu...
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od miropilot:

@frantisekca je mi jasné, že všetko niečo stojí, …
@miropilot Hlavne aby spodný vzduchový výkon bol čo najnižší. Napr. Sentinel Kinetic B je v tomto super. Ide nonstop a vzduch v zime má RV okolo 50-55%.
Odpovedať
@miropilot preco ides vymyslat koleso a nekupis rovno Atreu s entalpickym vymenikom? Za mna Komfovent rotacka. Pomer cena/vykon je ok. Potrubie, dnes uz vsetci idu v plaste. Tam sa akurat lisi cena ci je hole bose, alebo antistaticke a antibakterialne. Za mna DN90.
Odpovedať

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Pozdravujem všetkých. Aktuálne idem riešiť techno…
@miropilot z osobnej skusenosti odporucam Komfovent s rotacnym vymennikom. Tych zopar W , ktore spotrebuje otacanie vymennika nestoji za rec. Hlavne je , ze nevysusuje tak vzduch. Ak mas krb, tato (a aj mnohe ine znacky) ma funkciu "krb" ked sa vytvori pretlak v dome aby pocas pripalovania uz mal komin tah. Precitaj si temy s rekuperaciou a skus kontaktovat uzivatela Asex.
Odpovedať
Článok sa načítava...

Odpoveď na príspevok od miropilot:

Uzavriem to asi tak, že zoberiem jednotku Danther…
@miropilot ps. To ta sranda stoji 3290€? + 1400€ entalpicky vymennik? Tak to by mi muselo pekne vies co. ;)