Ako odstrániť klopanie v rúrach radiátora?

Zobraz úvodný príspevok
ahoj vsetci, prosim vas kto mate skusenosti s nasledujucim javom> priblizne v case, ked sa u nas v panelaku vypina na noc/zapina nad ranom tepla voda, ozyvaju sa cca 15-30 minut v privodnych trubkach radiatora divne zvuky, nieco ako klopanie. co to moze byt a ako ste to riesili? Pozn. je to len v jedinej izbe nasho trojizbaku, v tej izbe spavam s malym dietatom, a vazne sa neda spat, ked sa to ozve o jedenastej v noci a potom asi o pol piatej :-S Dakujem za kazdu radu
Odpovedať
1
2
Profilova fotka
@otano všetko smeruje k tomu že je to dilatácia potrubia. ostatní susedia pod Vami majú tento problém tiež ?
Odpovedať
Profilova fotka
@lxkohutik na stúpačky by mali ísť regulátory diferenčného tlaku, ktoré fungujú na mechanickom princípe a prebytočný tlak zoškrtia. tým budú termostatické ventily menej hlučné, kedže spracovávajú menší diferenčný tlak. napr. http://www.herz-sk.sk/shop/regulatory...
Odpovedať
@maros_kollar Chapem, cize malo by stacit to spravne nastavit, prinajhorsom vymenit, tak? Teraz sa prestalo asi kurit, lebo sa oteplilo trochu, vnoci bol klud, len rano slabucke sicanie co je v pohode. Budem to riesit s SBD, nech poslu niekoho na nastavenie/vymenu. Dakujem.
Odpovedať
Profilova fotka
@lxkohutik ja si myslím že na päte stúpačiek regulátory nemáte. väčšinou sa to osadí až pri vyregulovaní. ak je odber blízko OST(výmenníčky) tak v rámci šetrenia zvyknú dávať skôr prepúšťacie ventily na celú bytovku (čo je lacnejšia varianta ale prihrieva spiatočku).
Odpovedať
No to je mozne, kedze vyregulovanie sa len chysta :( Overim... Co som este cital, tak hluk moze byt sposobeny aj zaplynenimm vody hlavne po napustani systemu. Budem skusat este aj radikalnejsie odvzdusnovat a dufat, ze ked sa ochladi a vsetci pootvaraju ventily (co by mali uz aj teraz, ale nerobia to a maju urcite uzatvorene) sa to zlepsi. Neverim, ze tento stav je v bytovke normalny a nikomu to nevadi, fakt to dost hucalo na zaciatku vykurovacej sezony.... a to celu noc
Odpovedať
Profilova fotka
@lxkohutik vo vode máš aj viazaný vzduch (hovorovo pružná voda), ktorý mechanicky neodvzdušníš. v bežných sústavách, ktoré majú chemickú úpravu resp.je dodávaná odplynená voda je to cca.3-7 %. takže i v mechanicky ovzdušnenej a odplynenej sústave máš 30-70 litrov vzduchu na 1 m3 vody. táto zmes vzduchu a vody môže byť niekedy príčinou "nevysvetlitelného" hluku armatúr, ale ako hovorím skôr ide o vzťah čerpadlo-regulačná amatúra-pokles prietoku v bežnej sústave aj na 30% z výpočtového.
Odpovedať
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
@lxkohutik Nie je problém kompenzátor vymeniť,u nás to bolo umiestnené na 3.poschodí..K tomu sa musí vyjadriť OSBD-a technik pre tepelné hospodárstvo..Netvrdím, ale že to musí byť práve tá príčina...Preto si zavolajte priamo do bytu technika -kúrenára z OSBD /alebo aj iného čo poznáte nech sa k tomu nezáväzne/ vyjadrí.. ;-)
Odpovedať