ahoj vsetci, prosim vas kto mate skusenosti s nasledujucim javom> priblizne v case, ked sa u nas v panelaku vypina na noc/zapina nad ranom tepla voda, ozyvaju sa cca 15-30 minut v privodnych trubkach radiatora divne zvuky, nieco ako klopanie. co to moze byt a ako ste to riesili? Pozn. je to len v jedinej izbe nasho trojizbaku, v tej izbe spavam s malym dietatom, a vazne sa neda spat, ked sa to ozve o jedenastej v noci a potom asi o pol piatej :-S Dakujem za kazdu radu
mam to ja ja doma... spalnu sme dali do inej izby. Ked sme sa nato informovali, problem je v tom, ze niesu dake vyrovnavace tlaku v potrubi na kazdom 3 poschodi by to malo byt. Ale my sme velmi stara bytovka a vtedy sa to nerobilo..ked sme sa pytali starousadlikov, tak povedali, ze si zvykli. Je to pravda...po roku sme si aj my.
toto robi aj mne v izbe. mame trojizbak. ale neni to pravidelne ze kazdy den. ale je to presne ze take klopanie a lezie to peeeeeeeeekne na nervy. myslela som si ze to len my mame take divne a zrazu klope aj inde :-D :-D :-D
aj u nas klope aj zblnka. uz tu boli aj "profesionali" plynari, ale nic nevyriesili. Oni sami to instalovali... Tu nik asi neurobi robotu poriadne. Tak ak niekto vie ako to odstranit, prosim, dajte vediet. Aj IP. Dik.
nam takto buchali radiatory + rozvody teplej vody v celkom panelaku, ale tak strasne, ze sme ani telku nemohli pozerat a bali sme sa, ze cely barak vyleti do vzduchu - chyba bola v teplarni, ujo, co mal davat pozor na tlak v potrubiach si asi schrupol a nam skoro vytrhalo trubky zo stupaciek
Tak tak..
chyba je v tlaku. Moji rodičia sa s týmto javom tiež potýkajú. Vraj sa to vlastne ani nedá vyriešiť. Niekoľko-krát u nich boli "odborníci" a nakoniec ten zvuk len dajako ztíšili :-)
my máme dvojizbák a iba v spálni máme takýto problém. Samotný radiator syčí (aj po odvzušnení) a rúry, ktoré vedú cez celý dom, tak v nich žblnkoce, normálne je to ako keby sme mali pustený kohútik a raz to kvapká, raz to tečie cícerkom, no katastrofa. prečo to žblnkotanie nemôže byť cez deň? Rozmýšľam že nakúpim štuple do uší, len neviem potom ako budem vstávať na budík :D
ale pevne verím že po vykurovacej sezóne to prejde, aspoň nech v lete sa dobre vyspíme :)
ja viem že sa neodstráni, len neviem koho má požiadať nech to pozrie. Správcu? Alebo toho kto nám robil radiatory? Len on nám s rúrami nič nerobil. V radiatoroch vzduch určite nie je, lebo keď sme odvzdušňovali, tak vzduch nešiel, vypustili sme asi tri deci vody. Či máme skúsiť púšťať dovtedy pokiaľ nepôjde vzduch? Nie že vypustím celý barák :D
@martuska na vetve môže byť i príliš veľký diferenčný tlak bez hydraulického vyregulovania. Tým dochádza k tomu že radiátorový termostatický ventil pracuje vo veľmi malých zdvihoch, kuželka ventilu a ventil nedokáže spracovať tento diferenčný tlak a to spôsobuje hlukové prejavy. Pokiaľ to vyslovene žblnkoce tak tam je niekde vzduch. Pokiaľ počujete také syčanie resp.prúdenie, ktoré sa v čase hlukovo mení je to príliš veľký dispozičný tlak od čerpadla na vetve napájajúcej Váš dom.
@martuska hlavne sa to prejavuje pri uzatváraní termostatického ventilu termostatickou hlavicou kedy narastá rýchlosť zmenšovaním prietočného prierezu. Uzatváraním hlavíc v nevyregulovanej sústave klesá prietok a narastajú takéto hlukové prejavy, pretože hlavné obehové čerpadlo dajme tomu vo výmenníkovej stanici mení svoj pracovný bod a narastá jeho výtlačná výška.
@martuska v neposlednom rade to este mozu sposobovat drobne mechanicke necistoty vo vykurovacej vode, ako napriklad hrzda ale najpravdepodobnejsi je ako maros povedal vzduch. ten sa bud odstrani (teda odstranite pricinu) alebo znizite hluk vyregulovanim prietoku, co neodstrani pricinu, ale zmierni nasledky.
Wau pani, dakujem za vysvetlenie :-p tak uz som bola za spravcom, ten ma poslal za susedou na najvyssom poschodi, nech zistim ci ma odvzdusnenu stupacku. Dalsi krok je spisat ziadost nech sa na to pozrie ten, kto montoval regulatory a ten by vraj vedel niekde centralne nastavit regulaciu. Ci take nieco. Ale stuple do usi mam, dufam ze sa vyspim x-)
@martuska ono to s tou reguláciou nie je také jednoduché. na to sa robia projekty hydraulického vyregulovania, je to zložitejší proces, ktorý by mal začínať výpočtom tepelných strát a končiť osadením regulačných prvkov samozrejme vzhľadom na centrálny zdroj dynamického tlaku (obehové čerpadlo). Pokiaľ sa napríklad zateplí,treba urobiť zase preregulovanie celej sústavy pretože sa zmenia tepelné straty. Je to komplexný proces a mal by na to existovať projekt a podľa neho musí byť nastavená sústava. Ak to bolo len zavzdušnené to je ten lepší prípad. Pokiaľ bola robená termostatizácia bez vyregulovania je to chyba, a sústava sa musí vyregulovať. (na to Vám odpovie správca). Vyregulovaním a zoškrtením prebytočných tlakov na pätách stúpačiek hlavne na začiatku siete dôjde k eliminácii hlučnosti radiátorových ventilov (to je to prúdenie a syčanie).
@maros_kollar ja pevne dúfam že to bude len zavzdušnené. Popravde neviem čo budem robiť keď sa to nebude dať odstrániť. ďakujem za podrobné objasnenie situácie, určite napíšem čo zistil správca :) nech vedia aj ostatní užívatelia ako by mohli odstrániť tento problémom :)
ešte jedná možnosť je Paranormal aktivity IV. Ale skôr je pravdepodobné že je zavzdušnený. U nás keď nakuríme v dome tak podobne na tom tiež rôzne zvuky v radiátoroch ale po chvíli to všetko prejde takže v pohode. A zatiaľ nejako nepociťujem potrebu to riešiť. Musel by to byť iný hluk.
takže, v piatok 18.1. bola porucha v teplárňach, nešla ani teplá voda ani kúrenie. Vraj bol systém zavzdušnený. Suseda na najvyššom poschodí odvzdušnila stupačky. V tú noc bolo v pohode, nič nežblnkotalo. Ale ďalšiu noc sa to vrátilo, nie v takej miere ako pred odvzdušnením, ale stále nám to tam klepoce. Aj sme skúšali nekúriť, ale nepomáha. Tak budem musieť zavolať správcovi.
@oondrejj však toto, máme tam asi nejakého tajného obyvateľa :)
Zaujima ma, ci su podivne zvuky vysadou radiatorov, alebo aj podlahove kurenie sa moze nejako nevhodne ozyvat? Ako, klopat by tam asi nemalo co, ale radsej sa opytam :-) .
@maros_kollar My sme sa presťahovali do iného bytu. V starom všetko OK. V novom byte 8 poschodie z 8 nám od začiatku vykurovacej sezóny "klopká" v radiátoroch. Ten zvuk ide najviac napodobniť tak, že si dáte necht prstu na radiátor a druhým nechtom zapáčite o ten prvý a vydá to zvuk. Je to taký kovový, prsaskavý zvuk. Prečítal som všetky možné veci... Robí to prevažne pri večerných útlmoch cca 22.30 h a pri ranných nábehoch o cca o 4 h, tak mám vždy budík, ktorý som si ani nedal :-( ...Bol som u všetkých susedov na tejto stupačke a zisťoval, či nemajú napr. natesno podlahu, alebo niečo iné okolo trubiek, ale zdá sa, že nie. Myslel som, že to robí len na jednej stupačke a to v spálni... Zistil som ale, že to robi aj stupačka v obývačke, aj keď trochu tichšie. Po návšteve susedov, ktorí sú cez iné stupačky, sa takisto objavuje klopkanie. Myslíte, že by pomohlo vymeniť kompenzátori, ktoré sú na 4. poschodí? Myslíte, že všetky kompenzátori by boli KO? Aj keď, dom už má 30 rokov. Máme hydraulické vyregulovanie, ale to má vraj cca 10 rokov a čo viem, malo by sa cca každých 6 rokov preregulovať. Alebo je to hlúposť? Nechcem teraz robiť preregulovanie, nakoľko sa chystáme zatepliť, urobilo by sa to potom. Myslíte, že má zmysel vymeniť tie kompenzátori, alebo bude príčina inde? Vyregulovanie? Chyba vo výmeničke (máme centrálne kúrenie z kotolne), alebo niečo iné? Vopred vďaka
@maros_kollar Zdravim, mam podobny problem ako popisujete. Je to nasa prva zima v tomto byte. Byt mame na najvyssom poschodi 7/7. Akonahle teraz sa zacalov KE vykurovat, tak vecer od cca 20:00 do rana cca 8:00 sa zo vsetkych radiatorov ozyva sycanie/dunenie aj pri uplne uzavretom termostatickom ventile. Pri uplne otvorenom je to este hlasnejsie, prudenie vody. Je to neznesitelne cez noc. Skusal som najst co najtichsie nastavenie nastavenim vsetkych 4 radiatorov na 3. Ale stale je to dost hlucne v noci. Hydraulicke vyregulovanie je v plane po zatepleni, ale tento rok to nebude. Odvzdusnene to je, ajked to este skusim este viacej. Radiatory hreju dobre po celej ploche. V byte je dostatocne teplo. Potrebujem to vyriesit, ale neviem kde zacat..... za kym ist najprv, SBD? rovno nejaky kurenari? Teho? da sa to vobec len niekde nieco vypnut/nastavit/vymenit, hlavne rychlo? Treba nejaky lak znizit/zvysit? Dakujem za rady.
@lxkohutik Ja som mal presne ten problém v starom byte, 7.posch. /ja na 1.posch./ale po sťažnostiach vymenili kompenzátory na 3.poschodí a prestalo to..Ja som počul miesto klepania aj zapínanie čerpadla na vodu..bolo to niečo oveľa horšie ako radiátory šplechot a sem tam klepot...Bola vybehaná spojka a tie rany pri zopnutí motora, bol som na "vetve". Chvalabohu vedľa bytovky postavili kotolňu a tam umiestnili-premiestnili čerpadlo a potom som už nevedel že to niekedy existovalo.. Ale to riešte s OSBD, majiteľom, správcom bytovky. ;-)
Cerpadlo podla mna nepocut az na siedme, ani zapnutie, ani vypnutie, len pomaly nabeh hucania/sicania vecer a potom konstatne az do rana 8-9: Co som cital, tak to je nizky alebo vysoky prietok. Skor vysoky a predimenzovany, kedze to kuri poriadne uz na 3 ? Predchadzajuci majitel tam len obcas prespaval v jednej izbe, velmi nekuril. Inak byt rekonstruovany a radiatory nove. Chcem to riesit najprv ja, resp. zistit co najviac. Bojim sa toho, ze SBD/susedia to nebudu chciet riesit (ako ich donutit?), lebo je v plane zateplenie aj regulacia (uz je vybraty dodavatel, cena, schvalene vsetko) Ale nerad by som stravil co i len tuto zimu so stuplami. Fakt keby sa to dalo aspon vypnut alebo zregulvoat napr. spiatockami? Ani zima mi tam nevadi, dokurim klimou pri najhorsom, na naklady kaslem ked ide o ticho. Ked vypnem v spalni, tak pocut od vedla v detskej, ked vypnem v detskej, pocut v spalni atd. Radsej by som mal asi problem s nedostatocnym chladenim (co sa stava na 7mom) ako s hlukom :(