prosim vas.... povodne mi podmurovali vanicku v sprchaci, lebo nevedeli mapojit odpad, ale potom opravili, co bolo treba, vysekali do podlahy, tak vanicka je na zemi ako ma byt... lenze. hydroizolacny nater dali do vysky, ako povodne vymurovali vanicku.. teraz som si vsimla podla foto, ze pas dolu nenatreli, ked vsnicku znizili a ta stena uz je oblozena.. aky velky pruser mame??? 😢
Odpovedať
@stavitelka8888 kazdy robi inac. Niekto izoluje komplet kupelnu niekto sprchac a okolo vane niekto to takto odflakne 😄 voda je svina 🙂 ja by som im to kazal dorobit
Odpovedať
@martinak15 tak to musi vytrhat obklad 😵‍💫
Odpovedať
@stavitelka8888 aha uz je obklad...no pokial je poriadne zaizolovana podlaha tak by som to neriesil uz..
Odpovedať
takto je nater.. len dolne kuty, po vanicku.. foto c1.. co sa tyka podlahy, je nater na celej.. ta stena oproti je oblozena 3rady.. lava stena zatial nie je oblozena. neviem ci sa da vanicka dat prec este, dufam hej. tak by stacilo len tie kolme pozdlzne hrany/kuty natriet okolo vanicky?
Odpovedať
@stavitelka8888 Otázka znie. Načo tam vôbec je tá vanička?
Odpovedať
@ruren otazka je o hydroizolacii.
Odpovedať
@stavitelka8888 Hydroizolácia je v kúpelni bežná prax a o nej nieje čo pochybovať. keď ti tam chybuje, je to zbabraná robota. Ale neviem načo je tam potrebná ta vanička. Tak by som to neriešil.
Odpovedať
@stavitelka8888 poslal by som tých majstrov do riti... áno, do riti. Lebo bez ohľadu na výšku vaničky mali stenu zaizolovať celú a teda napojiť izoláciu stien s podlahou. Vkladajú sa aj také pásky, to už nemali 1 vedierko navyše? Sú to idioti a tento môj príspevok im daj prečítať. Môžu sa aj vyjadriť k tomu ich "dielu" a tiež tá vanička......
Odpovedať
Profilova fotka
Hydroizolácia na šírku vaničky do vyšly 2m . Vytrhať . Okolo vaničky zaizolovať co najnižšie to pôjde . medzi vaničku a stenu natlačiť nieaky silikon ako poistku to sa ešte dá .ak tam isto nieje izolácia tak čistá fušerina . Pozor nato ľudia .
Odpovedať
Nemusi to robit problem roky (ak sa objlad kvalitne vysparuje a rohy zasilikonuju), ale je to casovana bomba. Pochybujem, ze partia co nespravi dokladnu hydroizolaciu kvalitne vysparuje a zasilikonuje. To je abc obkladaca, uplny zaklad.
Odpovedať
@insed @miki150 @kejsix no volala som dnes s jednym murarom, co na to hovori. povedal, ze v tom az taky problem nevidi, ze tehla nie je taka priepustna ako panel, ze niektore novostavby nedavaju hydroizolaciu vobec a ked sa to dobre zasilikonuje, bude to ok...... neviem fakt co teraz, ci to tak nechat alebo to trhat a prerobit. vanicka je uz prilepena, oblozena aj podlaha, lavu stranu steny - neoblozenu sme si donatierali napchali aj za vanicku z tej strany,co islo... @ruren ina moznost ako vanicka nebola.. je to kupovany holodom, nedal sa (vraj) uz vysekat spad na kut bez vanicky.
Odpovedať
Profilova fotka
Murár, ktorý povie, že tehla nie je taká savá a teda to nevadí asi ešte nevidel plesnivé, zavlhnuté steny priľahlé k nezaizolovanej kúpeľni, príp. sprchovaciemu kúty. A samozrejme by mal vrátiť výučný list. Ak to nechcete časom celé rozbíjať, urobte to dobre na prvý krát. Hydroizolácia, tesniace pásky a manžety sú nevyhnutné...