Ahojte
Chcem sa spytat aka ma byt vyska kominu od krbu s ohladom na susediacu budovu. My mame totiz dom klasicka kocka cca 7m vyska. Na nas je nalepeny dom so sikmou strechou kde si vo vzdialenosti 4.5 - 5 m postavil sused komin. jeho vyska je samozrejme dodrzana s ohladom na vysku stitu jeho strechy. Dym nam vsak ide priamo do spalne. Zda sa mi ze podla normy by sa mala do uvahy brat vyska susediacej budovy. Vie mi niekto poradit kde a ako to zistit. Pripadne na koho sa obratit ked mu komin nevyhovuje?
Dakujem
@marianl
Dobry den.
Vyska komina sa ohladom na susediace budovy urcuje v zmysle STN EN15287-1. Avsak riesi funkcnost komina a teda odvod spalin (z nizsej stavby vedla vyssej stavby), nie obtazovanie susedov. Vysku komina mal pripomienkovat stavebny urad v stavebnom konani, a mal posudit rozptylove podmienky a vysku komina.
Mozete poziadat Obecny urad o riesenie - urcenie prevadzkovych hodin, pripadne o urcenie vyssej vysky pre zabezpecenie rozptylu.
Pomohlo by nakreslenie konkretnej situacie.
@schiedel_maros_plsko A co potom vyhlaska 338/2009 Z.z.
https://www.noveaspi.sk/products/lawT...
3. Výška komína alebo výduchu
Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného
toku znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej
škodlivosť, prípadne ďalších rozptylových parametrov postupom
zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, pričom
a Vestnik
https://www.minzp.sk/files/oblasti/ov...
2.2. Korekcia výšky komína na okolitú zástavbu
V prípade, že komín bude situovaný v zástavbe, bude sa korigovať vypočítaná výška
podľa vzťahu :
H + 1,5 . B
Hk = --------------
1,6
kde Hk = korigovaná výška,
H = základná minimálna výška vypočítaná podľa tab. v prílohe č.1,
B = výška najvyššej budovy, ktorá susedí s komínom.
Pre H väčšie alebo rovné 2,5 B sa korekcia nerobí. Za susediacu budovu sa považuje
budova vo vzdialenosti menšej ako 6-násobok pôvodne vypočítanej výšky H.
atd .. toto neplati?
@marianl
Vestnik, ktory uvadzate upravuje pravidla pre nove stredne a velke zdroje znecistovania.... Co nie je pripad, nemal by byt, zdroja v rodinnom dome a bytovej zastavbe.
Vyhlaska, ktoru spominate, bola aktualizovana ako 410/2012 s poslednym znenim v 12/2017, kde v prilohe c. 9 sa odvolava na znenie predpisu pod cislom poznamky 32, normy STN EN 15287-1, ktorej obmedzenie som vam uz spomenul.
Stavebny urad , ako som spomenul by mal v stavebnom konani konat a na zaklade vasej namietky pozadovat rozptylovu studiu.
CSN nie je na uzemi SR pravne zavaznym predpisom. Tiez vsak riesi vplyv susediacej budovy na funkcnost odvodu spalin, neriesi vplyv vlecky saplin na susediace budovy.
Ako ste spominal STN EN 15287-1 ktora riesi funkcnost komina. Cize ak s ohladom na vzdialenost budov komin podla STN nieje funkcny. Nemala by byt k nemu vydana revizna sprava s okruhlym razitkom. A ak bola napriek tomu vydana tak je napadnutelna revizna sprava. Chapem to spravne?
@marianl
Ak je stavba skolaudovana, a vy ste nenamietali pri stavebnom konani, povolovani, vyustenie spalin ako bolo v projekte a zrealizovane, tak sancu na uspech vam nedavam, mozete sa skusit dohodnut so susedom na navyseni komina kominovym nastavcom. Ale.
Za pokus nic nedate. Skuste ich aj tak oslovit, s poziadavkou splnenia normy podla obrazku. A s popisom, ze vas vyustenie spalin obtazuje.
@schiedel_maros_plsko pri akej vzdialenosti ma byt presah 60 cm ?? z toho nakresu mi to nieje velmi zrejme v mojom pripade je najvyssi bod od hrebena vzdialeny 1.8 m a vzdialenost komina od steny (kde mate 10m) je 4.5 m.
@marianl
Spojite bod na hrebeni vo vzdialenosti 10 m od vasej steny s najvyssim bodom vasho domu (usecka) a tam kde by pretne zvislica z komina usecku, tam pripocitate min. 0,6 m. Taku minimalnu vysku by mat komin suseda.
Dobrý večer ,potrebovala by som radu ohľadom komína ,nakolko kúrime drevom:susedovi vadí dym ,ktorý mu ide do dvora niekedy ,takto to bolo riešené stále od kedy dom stojí ,len on má dom v jednej časti vyšší ,takze sa mu to vraj krúti na dvore ,viete mi poradiť čo s tým ?vyska komína je u nás dodržaná ako má byt na tej stavbe ,cca 1,5 m nad strechou ,výška strechy je v štíte cca 4m🤔neviem ako to riešiť ...
@tatiana_koloziova_husnajova
Vy viac urobit nedokazete. Sused moze aktivovat pracovnikov Obecneho uradu, ti urad zivotneho prostredia. Preveria vysky, preveria spotrebic, preveria palivo, ak im povolite vstup na pozemok. Bez sudneho prikazu na vas pozemok nemozu vstupit. Ak chcete byt ustretova, tak zmente typ paliva na plyn, teda aj kotol, alebo tepelne cerpadlo (pozor na jeho hlucnost, aj to by mohlo susedovi vadit).