Odpoveď na príspevok od kejbl:
Ozivim to tu troska. Mam podobny problem. Jedna … @kejbl 1. nie, nie je povinnost tahat nad hreben strechy. Podla Vyhl. 248/20023 sa mame riadit podla STN EN 15287-1 a ta pre sikme strechy, s viac ako 20° sklonu definuje minimalnu vysku vyustenia pre plynove pretlakove zariadnie bud: - nad hreben strechy 0,4m ak je v jeho blizkosti - alebo rovinna usecka z ustia min. 1,4m - alebo kolmica voci streche z ustia min. 0,4 m 2. Vyssie to nedavaju, lebo je problem uz teraz so stabilitou plastovych vyfukov, kedze nemozno urobit zodpovedajuce staticke riesenie. Silnejsi vietor, sneh a dochadza k netesnostiam, vykriveniu. Tiez nikto nespomenie poskodenie stresnej krytiny: https://www.schiedel.com/sk/servis/uk... Na fasadu nie je mozne vyviezt spaliny z kotla : Priloha c.9 spominanej vyhlasky. 6. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne a) zariadenia na spaľovanie ZP na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP ≤ 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,54) b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP ≤ 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku, c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa prvého bodu.Odpoveď na príspevok od kejbl:
Ozivim to tu troska. Mam podobny problem. Jedna … @kejbl "... Jeden to chcel tahat cez stenu co ma dostalo uplne..." A prečo Ťa dostalo práve to? Za splnenia predpísaných technických i legislatívnych podmienok je vývod cez stenu úplne štandardnou záležitosťou. A popisuje to aj výrobca KK vo svojej dokumentácii, ako o jednej z možností pripojenia odťahu spalín.Odpoveď na príspevok od petersd:
@kejbl "... Jeden to chcel tahat cez stenu co ma… @petersd mozno, ale potom ani neskolaudujes co ja viemOdpoveď na príspevok od petersd:
@kejbl "... Jeden to chcel tahat cez stenu co ma… @petersd Treba citat s porozumenim (najlepsie nie raz): Na fasadu nie je mozne vyviezt spaliny z kotla : Priloha c.9 spominanej vyhlasky. 6. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne a) zariadenia na spaľovanie ZP na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP ≤ 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,54) b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP ≤ 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku, c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa prvého bodu. Zabudol som ešte spomenúť, že výrobcovia kotlov zial nerozlišujú medzi CZ a SK trhom, keďže sa nevedia, nedokážu, nechcú si overiť pravidla platne pre konkrétnu krajinu. Je to "náročne na prekresľovania". Pravidla zákazu, prísneho vymedzenia, vyústenia na obvodovej steny už platia viac ako 20 rokov. Na Slovensku.Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
@petersd Treba citat s porozumenim (najlepsie n… @schiedel_maros_plsko Pri všetkej úcte aj Ty čítaj s porozumením (a nie raz). Jasne píšem, cit. " ...za splnenia technických a legislatívnych podmienok..." (či zákon vývod cez stenu absolútne zakazuje? Nie! )Odpoveď na príspevok od petersd:
@schiedel_maros_plsko Pri všetkej úcte aj Ty číta… @petersd mal by si odpovedat v kontexte, ked ma nehnutelnost uz spalinovu cestu danu vertikalne, alebo je nehnutelnost novostavba, tak je uplny nezmysel ak poukazujes "na splnenie legislativnych podmienok", kedze situacia danym podmienkam evidentne odporuje.Odpoveď na príspevok od petersd:
@schiedel_maros_plsko Pri všetkej úcte aj Ty číta… @petersd Stavby povolene od 1.januara 2004 nesmu mat vyvedene tepelne spotrebice s vykonom do 35kW na obvodovu stenu. Lebo znenie vyhlasky sa odvolava na pravidla stanovene STN EN15287-1 a tato norma vyustenie na fasadu/cez stenu nepozna. Vid znenie 248/2023 ale iny odsek: 5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou 5.1 Pri určení prevýšenia komína alebo výduchu nad strechou, požiadavky štvrtého bodu na výšku komína alebo výduchu nie sú dotknuté. 5.2 Spaľovacie zariadenia 5.2.1 Pre spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou samotnej budovy podľa technickej normy53) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Vylucne podla bodu "a" mozu mat len spotrebice s prirodzenym odvodom spalin - cim kotol aktualne nie je, kedze kazdy je pretlakovy, teda s ventilatorom, teda nie s prirodzenym odvodom spalin, privodu vzduchu, vyustenie na fasadu. Dalej podla bodu "b" je mozne spotrebice s vykonom do 35kW , uz bez obmedzenia typu odvodu spalin, vyviezt na fasadu len vtedy, ak .... ale dalej ani nemusime ist, kedze podla prispevku, ktory vyvolal tuto vymenu nazorov, je to uvedene v PD, teda vystavba prebieha, rekonstrukcia nie je spominana. Mozeme dalej polemizovat, ze co nie je dovolene, je zakazane alebo tiez co nie je zakazane, je dovolene .... Legislativa aktualne je nastavena tak, ze vyustenie na fasadu v novostavbach nie je pripustne, pri rekonstrukciach stanovuje podmienky, ktore vyustenie priamo cez fasadu bez poziadavky na vyustenie nad strechu znemoznuju. Nedovolil by som si vobec tvrdit, ze vyustenie cez fasadu je standardnym spoobom odvodu spalin. (nie je!)Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
@petersd Stavby povolene od 1.januara 2004 nesmu… @schiedel_maros_plsko OK, rešpektujme súčasné znenie normy... Ale opýtam sa tak otvorene, bez odkazov na nejakú legislatívu: V čom bol hlavný problém, resp. príčinou, že odstránili sa vývody cez stenu?Odpoveď na príspevok od petersd:
@schiedel_maros_plsko OK, rešpektujme súčasné zne… @petersd ja som tak mal komin na starej chalupe. Pri nizkom tlaku alebo "spravnom vetre" Isli spaliny susedom do podbrania a nechceli to dychat :DOdpoveď na príspevok od petersd:
@schiedel_maros_plsko OK, rešpektujme súčasné zne… @petersd Raz som videl ako z dymovodu vyvedeného na fasádu dym vietor tlačil po stene dolu a priamo cez okno možno 2-3 metre pod dymovodom tento "tiekol" dovnútra budovy. Naproti tej stene cca 10m je vysoká budova a zrejme vietor vytváral hentak divné prúdenie.Odpoveď na príspevok od petersd:
@schiedel_maros_plsko OK, rešpektujme súčasné zne… @petersd Dovody uviedli rychlejsi... Bola to divocina. Nerespektovali sa pravidla zdraveho rozumu. Vyustenia v urovni kludne pol metra nad zemou, vedla okna do spalne, viacero nad sebou na bytovke pod balkonom suseda..., casto doslo k poskodeniu omietky kondenzatom... Ministerstvo zivotneho prostredia nakoniec usudilo, ze to je zla cestaa stanovilo prisnejsie podmienky.