Výška komína nad strechou

Ahojte vedel by niekto poradit, aka by mala byt vyska komina nad strechou? Jedná sa o pultovu strechu, sklon 7stupnov. Komin je vzdialeny od najvyssieho bodu strechy cca 8,3m, priemer samotovej vlozky je 160mm, bude nan pripojena 8kw kachle. Dakujem
Odpovedať
@johnnycash dôležitá je výška komína, pre dobrý ťah i 8 m, nad strechu stačí aby prečnieval štít a prečo na nový dom komín?všetko zatepľuješ a robíš dieru, pre A0 ozaj netreba ani v Rakúsku, 8kW? stačí na penzion a nie na RD
Odpovedať
@johnnycash neporadim hodnotu, ale pytas sa spravne. nam to riesil priamo projektant a zda sa mi, ze nato je nejaka norma
Odpovedať
1
Odpovedať
@pitt2701 vdaka za strucne a vystizne info. Nasiel som toto (obrazok) popripade este vypocet online: https://www.kominy-komin.cz/pro-verej... do buducna niekomu pomoze. Pekny den.
Odpovedať
Profilova fotka
@johnnycash Vysku komina nad strechou urcuje Vyhl. 401/2012 v zneni neskorsich predpisov, teda min. 4 m ned terenom a STN EN 15 287-1 na zaklade urcenia Vyhl. 401/2007 pre komin s vyustenim nad plochou strechou, teda so sklonom nizsim ako 20°plati , ze vyska vyustenia ma byt minimalne 1,0 m nad najvyssim bodom strechy, ak ide o komin na tuhe paliva. Navrhnuta vyska komina musi zodpovedat pripojenemu spotrebicu, teda pre podtlakovu prevadzku musi vyvinut dostatocny podtlak, kominovy tah, pre pripojeny spotrebic. https://www.schiedel.com/sk/servis/fa...
Odpovedať
Profilova fotka
@schiedel_maros_plsko sa opravujem 410/2012
Odpovedať
Profilova fotka
Ako je to pri komíne, ktorý slúži len na odvetranie miestnosti?
Odpovedať
@duzu Prosim Vas pekne, to podla Vas v novych domoch kvoli zateplovaniu si nikto uz nema urobit krb?
Odpovedať
@exponent urobiť si ho môžeš len pre relax nie pre kúrenie ,lebo sa upečieš pri 8 KW ,pre celý dom stačí 2kW ale stým , že ked nekúriš máš tam stratu tepla
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko teda so sklonom nizsim ako 20°plati , ze vyska vyustenia ma byt minimalne 1,0 m nad najvyssim bodom strechy, ak ide o komin na tuhe paliva. 1m nad najvyssim bodom strechy??? To by znamenalo nad hrebenom. Ano jedna sa o komin na tuhe palivo. Podla obrazku vyssie a vypoctu na stranke https://www.kominy-komin.cz/pro-verej... BOD3 ,je vyska kominu nad strechou C udavana od strechy (atiky) nie od hrebena. V případě, kdy sklon střechy je menší než 20°, je minimální výška komínu nad rovinou střechy (atiky) 1 m, bez ohledu na vzdálenost od hřebene střechy. Ktory paragraf to vtej vyhlaske 401/2007 urcuje? nejak som to nenasiel. Vdaka.
Odpovedať
@duzu ahoj, odkial vies kolko m2 alebo m3 potrebujem vykurit, ked pises ze 2KW stacia do RD. Nejdem pisat aku velku plochu potrebujem vykurit, pretoze by sa tu zase pisali zbytocne komenty, ktore nesuvisia s polozenou otazkou. Keby som sa drzal podla tohto: - Ak je dom oteplení aj s novými oknami 1kW krbovej vložky alebo kachlí dokáže dokúriť 25 m3 vzduchu. - pokiaľ má dom len nové okná alebo len je oteplení ta 1kW vykúri 20 m3 vzduchu - Pokiaľ je starý dom bez oteplenia a bez nových okien (starý dom) alebo chladná teplotne netemperovaná budova tak 1 kW vykúri 15 m3 vzduchu tak tych tvojich 2kw by mi nestacilo ani na obyvacku. Pekny den.
Odpovedať
@johnnycash píše sa o novom dome A0 do 150m2 , alebo ideš stavať komín do starého nezatepleného domu?
Odpovedať
Článok sa načítava...
@duzu 2 Kw pre dom? To Vy mate jednoizbovy dom?
Odpovedať
Profilova fotka
@johnnycash Uviedli ste odkaz na cesku stranku, ktora podava vysvetlenie znenia CSN (co zial neuvadzaju) . Teda pre uzemie Slovenskej republiky je to irelevantne. Uviedol som odvolavku na 410/2012: Kde v Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA 4. Najnižšia výška komína alebo výduchu Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,31) pričom a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky, dieselagregáty na núdzovú prevádzku s MTP ≤ 1 MW v priemyselných areáloch, malé zdroje na núdzovú prevádzku a malé prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií podľa bodu 1, 5.2 Spaľovacie zariadenia 5.2.1 Pre spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou samotnej budovy podľa technickej normy32) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie. 32) STN EN 15287 – 1+A1 Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív (konsolidovaný text). V 401/2007 je odvolavka v : Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri používaní komína a dymovodu § 14 Všeobecné požiadavky na výstavbu komína a dymovodu (2) Spalinová cesta musí byť navrhnutá23) a vyhotovená tak, aby komín a dymovod spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného spotrebiča na tuhé palivo, spotrebiča na kvapalné palivo alebo spotrebiča na plynné palivo do vonkajšieho prostredia a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný prierez spalinovej cesty konštrukčnými prvkami alebo pevnými usadeninami spalín Pricom 23 je odvolavka na vypoctovu normu STN EN 13384-1 Teda pri navrhu vysky komina sa musime riadit podla Vyhl. 410/2012 a aj podla v nej citovanej STN EN 15287-1 ohladom vysky komina v nadstresnej casti a vypocet priemeru kominoveho prieduchu vykonat (overujeme, ci navrhnuta vyska je postacujuca pre dany pripojeny spotrebic) podla STN EN 13384-1, ktoru uvadza Vyhl. 410/2007.
Odpovedať
Profilova fotka
@johnnycash Este doplnim, ze ja som hovoril o najvyssom bode strechy. Hrebenom ste ho nasledne nazvali vy. 😉
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Este doplnim, ze ja som hovoril o najvyssom bode strechy. Hrebenom ste ho nasledne nazvali vy. 😉 Prestanme sa chytat za slovicka. Co je podla Vas najvyssi bod? Bleskozvod? Opytam sa este raz a poprosim odpoved bez nejakych vyhlasok a paragrafov. Odkial ste zobrali, citujem (vas prispevok): pre komin s vyustenim nad plochou strechou, teda so sklonom nizsim ako 20°plati , ze vyska vyustenia ma byt minimalne 1,0 m nad najvyssim bodom strechy, ak ide o komin na tuhe paliva. Poprosim o konkretny link, alebo prekopirovany text. Podla toho co som nasiel na nete, kedze niesom odbornik cez kominy mi vychadza jedno: kominy so strechou, ktora ma viac ako 20stupnov, sa minimalna vyska meria od najvyssieho bodu strechy, cize od HREBENA. V tomto pripade treba brat do uvahy aj vodorovnu vzdialenost komina od hrebena. Pri streche so sklonom mensim ako 20stupnov sa komin mera od ATIKY, cize od STRECHY. Dokonca na vasej stranke mate obrazok s popisom: Výška komína vzhľadom k okraju strechy sa riadi buď podľa atiky alebo samotnej plochy strechy. Ak je atika, tak výšku komína vzťahujeme k danej atike. Vždy však platí, že výška vyústenia spalín musí byť minimálne 4 m nad terénom (Vyhl. 410/2012 MŽP SR v znení novších predpisov). Toto platí pre všetky palivá, pre všetky typy palív, či sa jedná o novostavbu alebo rekonštrukciu.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Výška komína na tuhé palivo nad plochou strechou, teda so sklonom nižším ako 20°
Odpovedať
Profilova fotka
@johnnycash Podrobne vysvetlenie najdete tu: https://normy.unms.sk/ zakupenim normy STN EN 15287-1 . Kedze sme si normu kupili pre jeden PC, tak nie sme opravneni jej obsah kopirovat, rozmnozovat a sirit daleja teda zverejnovat na tomto fore napriklad. Co je podla Vas najvyssi bod? Bleskozvod? Odpoved: Pre normu je najvyssim bodom strechy najvyssi bod strechy, Bleskozvod nie je strecha. Je to bleskozvod. Bleskozvod nema vplyv na funkcionalitu odvodu spalin kominovym telesom. Preto nie je brany v ohlad a nie je definovany ako najvyssi bod strechy Odkial ste zobrali, citujem (vas prispevok): pre komin s vyustenim nad plochou strechou, teda so sklonom nizsim ako 20°plati , ze vyska vyustenia ma byt minimalne 1,0 m nad najvyssim bodom strechy, ak ide o komin na tuhe paliva. Odpoved: Kota b. z tabulky v prilohe M. STN EN 15287-1, strany 60 - 62 Podla toho co som nasiel na nete, kedze niesom odbornik cez kominy mi vychadza jedno Odpoved: Doverujte mi. Vychadzat vam bude ine a spravne. 😉 kominy so strechou, ktora ma viac ako 20stupnov, sa minimalna vyska meria od najvyssieho bodu strechy, cize od HREBENA. Odpoved: A to viete ako? Lebo v spominanej norme je napriklad dalsia moznost vztahovat vysku komina od stresnej roviny, dalej aj od okna v stresnej rovine alebo od vikiera a napriklad aj od susediacej budovy .... Ak date plochu strechu bez atiky alebo s atikou do sklonu 20° je to plocha strecha, kde najvyssim bodom strechy je jej najvyssie polozeny bod, teda koncovy bod strechy alebo atika v danom mieste. Dakujem, ze tak podrobne sledujete nasu podstranku s najcastejsie kladenymi otazkami: https://www.schiedel.com/sk/servis/fa... Radi vas tiez privitame na https://www.facebook.com/schiedel.sk alebo na https://www.instagram.com/schiedel_sl...
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Bavíme sa od zaciatku o streche so 7stupnovym sklonom. Na tej streche nieje nic, predstavte si holu strechu iba s kominom, ktory je vzdialeny od najvyssieho bodu strechy cez 8metrov. Ktory, z tychto dvoch obrazkov je podla Vas spravny?
Odpovedať
Komin
Odpovedať
Profilova fotka
@johnnycash Podla normy, a teda aj podla mna, je spravne bebebebebe. Teda ten vpravo.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
@schiedel_maros_plsko Rád by som sa zapojil do vašej diskusie, ak by ste mi vedeli poradiť. Mám taký problém, že sused má jeden komín na dome a druhý komín na prístavbe. Komínom z prístavby nás celkom intenzívne vydymuje, nakoľko je to pár metrov od nášho domu, ktorý je navyše od susedovho domu vyšší, čiže komín z prístavby máme pod úrovňou okien, nášho podkrovia. pozeral som na katastri a tam je dom aj s prístavbou uvedený ako jedna stavba. Je teda v poriadku umiestnenie komína na jeho prístavbe? Upozornil som ho, že dym z prístavby nám ide do okien a tiež že máme na hliníkových exteriérových žaluziách zaschnuté kusy popola, ale vyjadril sa, že on to má v poriadku, že ho to nezaujíma. Prikladám ilustračný nákres jeho komínov. Ďakujem vopred za radu 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
@machina Jeho kominy nad jeho objektami splnaju podmienky. - 4m nad teren - pravdepodobne aj 0,4 m nad hreben - pravdepodobne aj 1,0 m nad plochou strechou Neuvadzate ako daleko je vas dom, ako su orientovane okna
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Náš dom je vzdialený cca 9 metrov od susedovho domu. Hranicu pozemku máme od jeho domu cca 4,5 metra. Do strany, kde má komín z prístavby máme orientované oká z chodby, kúpelne a okná podkrovných izieb.
Odpovedať
Profilova fotka
@machina Zial pokym nebude moznost kontroly ake zariadenie a co spaluje, sa musite pokusit dohodnut so susedom na rozumnom sposobe a dobe uzivania.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Ďakujem ešte raz za rady. Je to skutočne nepríjemná situácia, človek nechce so susedom vychádzať zle, ale na druhej strane si nemôžem nechať tráviť dieťa a poškodzovať majetok. Podľa toho, ako reagoval po tom ako som mu oznámil, že som našiel na exteriérových žaluziách veľké kusy popola a viackrát sme museli doslova ujsť zo záhrady pretože sa tam nedalo dýchať svoje správanie nezmenil, takže je ťažké od neho čakať nejakú dohodu. Ja osobne to vidím tak, že sedlová strecha domu zabraňuje optimálnemu rozptylu dymu z komína jeho prístavby a sfukuje to všetko k nám. Navyše máme vyvýšený vstup do domu (cca 1,4 m nad zemou), takže rovno ako otvoríme vchodové dvere máme plný dom dymu.
Odpovedať
@machina prehodit susedovi mokru handru cez komin, nech si uzije trochu vlastneho dymu a snad pochopi... 🙂
Odpovedať
@epto Niekedy je takéto riešenie asi naozaj učinnejšie, ako snaha rozumne sa dohodnúť 🙂
Odpovedať
1
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?