Aky vstup na komin odporucate pre krb s rurou. Vykon do 7kw. Priemer komina je 180mm. Vyska komina od vstupu krbu je 2,5-3m. Neviem, ci to bude dostatocne a mat dostatocny tah a preto uvazujem, ci by nebolo lepsie dat 45st. vstup. Lenze tam vyzera ze sa to horsie nadpaja, vid.
https://static.4nets.sk/photo/91/7549...
Alebo pouzit 90st. vstup? Vyska krbu je 1,2m, kolko nad krbom odporucate urobit vstup?
vdaka
@radoslavc my to mame tak isto nadpojenw ako na obrazku a v pohode. Dobry tah ma. Mame 200ku komin .Nam radili ten 45* na krb. ze to ma lepsi tah. Pouzili sme redukciu 200/150 nakolko kachle maju vyvod 150.
@radoslavc neviem aka je to vyska. Nemerala som.momentalne to nemam ako odfotit este nebyvame. Vyzera to rovnako ako na obrazku a aj podobne kachle mame. Vykon 9kw. S tym ze sopuch bude v stene.
Schiedel specialista odporuca pre krby 90*. Avsak je to pri takych "slabych" zariadeniach ako krb uplne jedno. Rozdiel v tahu je minimalny, tak daj co sa ti viac hodi. Daj vsak sopuch co najvyssie, najlepsie nad 2 m.
Na posudenie, ci dany priemer je vyhovujuci pre spotrebic, je potrebne vediet:
- ucinnu vysku komina a uvazovany priemer
- vysku a dlzku dymovodu vratane informacie o kolenach v dymovode
- vyrobca, typ, vykon spotrebica, teplotu spalin a jeho poziadavku na tah - stanovuje vyrobca spotrebica
- nadmorsku vysku stavby
Cim viac udajov sa podari poskytnut, tym presnejsie bude vyjadrenie
@ivantausk - cize : tipujem, ze ste dali popularnu 200 - ta mooooze byt. :-)
@majkoj ano, 16kWh ma pri plnom vykone. A to nepojde takmer nikdy.... Chcel som mensiu ale podla prepoctou vyslo, ze mozem dat aj tu 2,5 a nebude problem s prehrievanim, ked bude vzduch cirkulovat v celom dome ;)
A ano, tiez som sa toho bal.... ;)
@ivantausk Zial nikde som sa nedopatral aku potrebu tahu ta vlozka ma , ale zase podla toho kde staviate, tak s tahom komina by nemal byt problem. Mierny svah, otvorene priestranstvo ...
@majkoj No ved hovorim labuznik :-)
@ivantausk rad by som ta vyviedol z omylu, toto nie je plynovy kotol s modulaciou. Ano nemusi ist na 16kW, ale ak si myslis, ze ti v tom bude nieco horiet s 2-4kW tak si na omyle. A ak mas co len trochu rozumne projektovany barak, tak drvivu cast vykurovacej sezony bude mat mensiu tepelnu stratu ako tych 2-4kW. Takze vazne odporucam sa zamysliet nad vyberom.
@majkoj dakujem za radu, ale v tomto pripade to uz mam dost "pozamyslane" ;) zamyslal som sa nad tym ca 1/2 roka a toto je vysledok ;)... Tebe sa nepaci ale ak sa budem zamyslat este viac, tak sa moze stat, ze vymyslim nieco, co sa ti bude pacit este menej :D
@ivantausk hold mudri ludia sa ucia na cudzich problemoch, ty asi patris k tym, ci si potrebuju sami "rozbit drzku" :). Mam vlozku s nominalnym vykonom 6kW a ak zakurim a raz prilozim, mozeme otvarat okna, lebo v baraku je 27C :) a takych ludi tu najdes dostatok. Ale kludne si tam daj co si pozamyslal :)