...ja som z Povazia,a dal som IVT ec Q6 PrmiumLine,Zem/voda,zatila frčí.
Ak mate na to pozemok,tak o Monobloku ani neuvazujte!!!!!!
Ja som sa obaval ake to bude hroze,vykopove prace,ale v riebehu dna to bolo vykopane,polozenw,a aj zahrabanee
@radusko01 parada, máte vhodný pozemok na TČ zem-voda, spodná voda je dostatočne vysoko, čo zabezpečí prísun tepla aj v zime, ,
TČ zem voda nie je vhodné na pozemky ktoré sú suché, vo svahu, kde spodná voda rýchlo odtečie a kapacita zemného kolektoru je nízka, čo sa prejavý hlavne na konci zimy. feb., marec, kedy teplota kolektora môže byť aj -5°C.
@drobec15@virnik27
aj na Oravu, do novostavby kategórie A1 alebo A0 stačí TČ s klasickým inverterovým kompresorom, netreba EVI kompresor (mitsubishi zubadan) resp, Panasonic varianta T-Cap,
tieto vysokoteplotné dávam iba do rekonštrukcii s radiátorovým systémom, ,
SCOP je cca rovnaké, rozdiel je cena, 1000€ navyše cca
@treborztv Zdravím Robert, ano, myslel so zemný plochý kolektor v hlbke 1,2 - 1,4 m. Vrty siahajú ho väčšej hlbky, , a tam je už väčšia pravdepodobnosť teplonosného media - vody, ktorá bude aj v zime vrtané kolektory ohrievať.
Nezabúdajte , že všetko teplo z plochého kolektora je zo slnka, naakumulované v lete,
Teplotná regenerácia vrtov je zložitejšia,
@virnik27
Zdravim, vidim, ze mate vyborny prehlad v cerpadlach. Vedel by ste mi povedat, ci je normalna spotreba TC voda-voda Viessmann - 12 kWa za 12 hodin? - Kurenie sme zamerne znizili tak, aby nezaplo, kurili sme krbom.
@rkorba jj, ale TC nam zohrieva aj vodu nielen kurenie, kurenie nezaplo a predpokladame, ze bezal len udrzbovy ohrev TUV v zasobniku (400l), aj to predsa nemohlo ist celu noc, kedze vodu sme pocas noci neminali. Snazili sme sa vylucit vsetky spotrebice. Vsetko nasvedcuje tomu, ze vysoka spotreba naskakuje s chodom cerpadla. na stitku uvedena max spotreba je 3,1 KWa, bezna spotreba 1,41 KWa. Netusime, ci je mozny aj nespravne merany odber na konkretnej faze, resp ci su mozne uniky....
@rkorba Ano, odbornik nam v lete cerpadlo vraj nastavil, dalsi krok teda bude elektrikar s premeranim. Nehnutelnost sme s TC kupili, TC ma cca 10 rokov, predpokladam, ze ani vekom sa jeho spotreba nemoze tak velmi vychylit od predpis parametrov.
Tak toto moze byt ten problem, neviem teraz pozriet ten kompresor, lebo nie som na mieste, ale dnes rano nas napadlo vypnut "elektricke topenie" a TUV s elektr. - na elektromeri som hned zbadala, ze dioda zdaleka neblika tak casto. Skontrolovala som si na fotkach pocet zapnuti - kompresor skutocne nevykazuje ziadnu zmenu.