V zavislosti od poskodenia a sposobu pouzivania , bud vyskarovanie "samotovym" tmelom alebo vyvlozkovanie.
Chyba info o kotli, sposobe napojenia a fotografie.
@originalx
Mozete reklamovat ak dochadza k vlhnutiu komina v dosledku praskliny na doske.
Pre reklamaciu bude potrebny dodaci list, alebo faktura.
Zaujal ma ten prieduch vzadu. Co je tam? Aka vlozka, system, riesenie? Konus je akosi proklatě nízko.
@schiedel_maros_plsko komu mam reklamovat? Kde som kupil komin? Kolko je zaruka?
Tento prieduch co praskol je z krbu 200ka samot a druhy prieduch je nerez 130ka z kk kotla.
Ten konus bol minuly rok cca 2cm nad doskou, teraz som si nevsimol kolko je.
je to beton, ak tam dochadza k prudkym zmenam teplot tak je to proste exponovana cast...toto si dokazete vyrobit aj sam, ak by vam to nechceli vyreklamovat...na chate som si to odlieval sam a pre istotu oplechoval...oplechovat by islo aj toto si myslim...
@originalx to verim, ja uz som sa suchal takto po streche a lucil sa so zivotom...treba si spravit zo stresnych lat rebrik aby sa dal zalomit za vrchol strechy, hlavne to nerobte teraz...vytlmelte to a pretrite niecim vhodnym...zatial by som to riesil takto...
@originalx
Reklamovat mozete priamo u nas. Zaslite doklady na maros.plsko@schiedel.com.
Zaruka je v zmysle Obchodneho zakonnika 24 mesiacov od datumu zakupenia, zohladnujem zvyknem zohladnit datum startovacej reviznej spravy.
Ak je to nerez na plyn, nie je potrebne zadne odvetranie, preto nie je na zavadu, ze konus dolieha na dosku.
@schiedel_maros_plsko no pozeram, ze uz je po zarukea startovaciu reviznu spravu este nemam, kedze som este neskolaudoval.
Takze na ten nerezovy mozem vyhodit tu odvetravaciu mriezku a zamurovat to?