Caute,
Prosim Vás o radu. Staviam bungalov, neviem aký komín dať, nevyznám sa v nich. V projekte mám Schiedel Absolute dvojprieduchový. Ale tá cena..... Poraďte prosím lacnejšiu alternatívu. Kúriť budem plynovým kondenzačným kotlom, v obyvačke plánujeme dať kachlu. Dvojprieduchový alebo 2 samostatné komíny? Aké priemery majú mať prieduchy? Kedy stavať komín? Po hrubej stavbe?
Ďakujem za odpovede
@schiedel_maros_plsko opytam sa aj odbornika co si o tom mysli. Mame kupeny komin schiedel Kombigas UNI ADV s vetracou sachtou. Docitali sme sa ale ze ked budeme mat rekuperaciu tak treba komin bez vetracej sachty. Vas kolega nam povedal ze to nevadi ak bude miestnost s kominom v dobre utesnena. Komin bude v tech. Miestnosti bez okna spolu s plynovym kotlom. Mame planovanu energ. Triedu A1. Dakujem za vas nazor.
@silvester4 nuz tzv. Zadne odvetranie je v NED vzdy problem, hlavne ak je rekuperacia. Tym, ze je to diera do baraku sa straca vzduchotesnost domu a tym padom klesne ucinnost rekuperacie. Pokial by technicka miestnost bola tesna, tak to sice vyriesi problem so vzduchotesnostou zbytku domu, ale mam obavy, ze tym znizis zase funkciu zadneho odvetrania...
@schiedel_maros_plsko
@majkoj este trošku ta pootravujem. mame naprojektované odvetrávanie na strechu z technickej miestnosti aj zo špajze. myslíš, že by to vyriešilo cely nas problem? dakujem za odpoved
@silvester4 na to ti zial kvalifikovane neviem odpovedat, kedze sa bavime v cisto teoretickej rovine. Ale otazka je ako dosiel projektant NED na napad navrhnut do domu s rekuperaciou dve diery.
Ak sa vratime do reality, existuju dve moznosti. Nechat tam ten UNI a zmierit sa s tym, pretoze dvere do tej miestnosti aj tak nikdy dostatocne tesne neurobis, takze to zadne odvetranie bude fungovat. Alebo sa plesnut po vrecku a dat Absolut.
Mam este jednu podstatnu otazku, ten uni tam davate len koli kondenzacnemu plynovemu kotlu ? Lebo na ten uni nepotrebujes...
@majkoj ano, mame naprojektovany spoločny komin pre krb aj plyn.kotol. ABSOLUT je mimo nasho rozpočtu. Ešte sa pohravame s myslienkou vymeniť ten komin za nejaky bez vetracej sachty a k tomu vedľa urobiť ten vyvod od kotla na strechu osobitne. Na streche by to vyzeralo že je komín vedľa tej rury, ale neviem ci to takto vobec je mozne. Ešte pozn. my nemame NED, len sme chceli do domu rekuperaciu.
@majkoj@silvester4
Ak sa vytvori dokonale tesna miestnost, co pochybujem, tak dojde k znefunkcneniu zadneho odvetrania.
Nasledne pri odstaveni zadneho odvetrania a jeho pouzivani pri tuhych palivach (intenzivne a dlhodobo), moze dojst k prehrievaniu kominoveho telesa. Ak by bol zapojeny kondenzacny spotrebic, tak je riziko prevlhnutia komina v pripade chybnej montaze urcite.
Ak je v projekte domu rekuperacia, tak z technickeho hladiska je pouzitie komina s zadnym odvetranim (s mriezkou v pate komina, dierou dole v komine) a spotrebica bez privodu vzduchu z exterieru (teda dokonale tesny spotrebic) nezmyslom.
@majkoj
1, Prosim ťa, takze ak by som chcel mat rekuperaciu resp. ju zvazujem a mam nakreslene vo vykrese odvetravacky v saune a v kuchyni z digestora, tak nemozem mat rekuperaciu ?
Skoro kazdy ma dnes digestor. Ci tam je to riesene inac?
2, A nie je mozne spravit nasavanie vzduchu kachli/kotla z exterieru cez podlahu? Potom by Sch. ABSOLUT mal vyznam a taktiez aj rekuperacia.
Avsak stale ma matie teraz to odvetranie sauny a digestora.
Ďakujem za Vase odpovede
@majlos rekuperaciu mat mozes, ale jej ucinost je potom diskutabilna a kludne sa moze stat, ze budes mat vyssie naklady ako bez nej. Akakolvek diera z domu von sposobi, ze sa barak bude vetrat svojvolne bez rekuperacie. Je to nieco ako mat v aute pustenu klimu a otvorene okna.
1. Digestor sa riesi bud ako recyklacny, alebo rekuperaciou, ktora zvlada aj odtah z digestora.
2. Nasavanie je mozne spravit z exterieru. Vyhoda ABSOLUTU nie je v tom, ze je mozne nasavat externy vzduch, ale ze nepotrebuje zadne odvetranie.