Dobry den
mam problemy s krbovou vlozkou supra a ako zatial jedine riesenie na zvysenie tahu tejto vlozky my bolo doporucene prevlozkovat moj komin schiedel 200ka stabil na nerezovy s priemerom 160 a navysit ho cca o 1m zo sucasnych 6,5m na 7,5m.
krb mam do kominu napojeny cez dve regulovatelne kolena
krb je napojeny do kominu vo vyske cca 2m od zeme
komin je vysoky 6,5m ale nie je vysi ako hreben strechy
problem vyrazami dym do priestoru domu pri otvoreni dvierok i pri rozpalenom krbe
rozpalovanie trva cca 1-2h s otvorenymi dvierkami
dost casto ma pri rozpalovani tendenciu vykapat
Myslite ze je to spravne riesenie a pomoze alebo existuju i ine riesenia?
Dakujem
@fox0903 to je čo za hlúposť nahradiť veľké malým? komín sa dá zvýšiť nástavcom, sú aj hlavice, ktoré zlepšujú ťah. Oni ho nezlepšujú, ale nasmerujú štrbiny tak, aby vietor nebránil ťahu. No a musíte sa naučiť zakurovať, bez urážky. Na strednom *Slovensku je občianske združenie,ktoré robí osvetu pri používaní spotebičov na pevné palivo, nechcel som tomu veriť,ale ako vidím, je to potrebné.
Bez urazky krbar zakuroval a dym sa tocil rovnako jemu ako mne, tak predpokladam ze ked ma na to opravnenie ze zakurovat vie.
kominar po precisteni napojenia do komina, trochu lepsie to horelo ale tak isto to nebolo porovnatelne ako som videl u vela znamych a v ich krboch.
vraj podla kominara potrebuje moja vlozka podtlak 12-14Pa a moj komin robi podtlak cca 2-4Pa. pripustme ze je to pravda
vy vravite ze zuzenim a navysenim nic nedosiahnem?
je pravda ze nerezovy sa skor vyhreje a tym padom zvysi sa aj tah?
alternativa na zvysenie tahu co ma napadla je generator tahu komina vraj to podla specifikacii dokaze vytvorit podtlak az 20Pa. Mate stym nejake skusenosti?
Dakujem
@fox0903
Nenechajte sa odradit. Nie kazdy vie o priemeroch.
Zuzenie prierezu moze pomoct zvysit tah v komine a tym vyriesit vas problem. To vam kominar povedal spravne
Vsetko zavisi od spotrebica. Dajte podrobnejsie info o aku vlozku sa jedna. Ako je komin v streche umiestneny, kde je dom, odkial zvykne fukat.
Ocelovy komin sa skor vyhreje, samotovy dlhsie drzi teplo ...
Na zvysenie tahu mozete pouzit aj ventilator. A ano, da naviac aj viac ako 20 Pa :-) 180 Pa naprikla, ale v tom pripade nastupuje elektronicka regulacia ...
mam supra neo 76GT
komin trci zo strechy cca 1 m ale je cca 0,5-1 meter pod hrebenom strechy
komin je na juznej strane strechy, a zvycajne ak ma pamat nesali fuka od karpat cize JZ ak sa nemylim
cize ak je problem s tahom najspolahlivejsie riesenie by bol ventilator?
@fox0903
K tej vlozke som nenasiel ziadne podrobnejsie info. Ten kto vam to predal, by mal dat aj technicke specifikacie ...
Ako prvy najlacnejsi pokus by som nadstavil nastavcom , izolovanym o 1 -1,5 metra. Ak ale fuka zo smeru, kde je komin v streche, tak navysenie nepomoze.
Dalsia moznost po overeni vypoctom vyvlozkovanie na 160.
Ventilatory vzhladom na cenu napr Kutzner+Weber (1000-1500 eur) by som zavrhol. Ale je to zase istota ...