Zdravím. Som vo fáze nákupu krbovej vlozky. Komín mám schiedel s priemerom dymovodu 200 mm. Otázka znie, či je možné na tento dymovod pripojiť krbovú vložku s výstupom na dymovod napr. 150 mm alebo 180 mm, bez toho aby vznikol nejaky problém v ťahoch splodín do komína ? Ďakujem.
Pripojit mozete. Ak bude mat komin zodpovedajuci tah pri svojej vyske, teplote spalin a ich mnozstve pre dany spotrebic.
Takze dajte vysku komina, nadmorsku vysku
a uvazovane vlozky a nechame to prebehnut programom.
ja mam schiedel s priemerom 200mm a na tom napojenu Jotul F601, co ma napojenie 125mm. A vsetko pohode. Zredukovane to mam jednym kusom na vstupe do komina.
problem s tahom nemam ziadny...
Mensi priemer komina by potesil, ale fungovat to bude.
Pravidla:
1. mnozstvo a typ paliva podla poziadaviek vyrobcu spotrebica.
2. spravne urobeny privod vzduchu podla poziadaviek vyrobcu spotrebica
3. vyska komina nad strechou podla normy a miestnych podmienok
4. spravne dopojenie dymovodu na komin
@mikazibanejad niekto sa opýta priamo odborníkov, niekto chce radu možno aj od "obyčajných" ľudí, ktorí už majú svoje skúsenosti a teda ich rada môže byť rovnako hodnotná ako tá od odborníka :) Je prirodzené, že sa ľudia pýtajú, mnohokrát aj svojich známych...a ešte skôr, než zájdu za odborníkom. Neviem, čo je na tom zlé, ak niekto založí diskusiu a opýta sa. Ak ti toto vadí, tak si možno nepochopil zmysel tejto stránky a preto je zbytočné, aby si reagoval a zhadzoval ostatných :)
Vďaka.Petra
@petradum Ahoj Petra,
Ak si si nevšimla tak oheň a jeho bezpečná prevádzka v dome nie je to isté ako riešiť záclonky a farbičky na fasádu.Teda riešiť odborné otázky treba riešiť s odborníkmi.Lebo zlá rada môže niekoho stáť strrchu nad hlavou ak nie rovno život.Preto ak sa budeš chcieť vmiesiť do debaty tak prosím vecne a ie láskavé slniečkarske reči.to nikomu nepomôže
@mikazibanejad cieľom Modrej strechy je, že si tu ľudia vymieňajú rady a skúsenosti. Sú tu aj amatéri, aj odborníci a veľa ľudí tu už našlo užitočné rady a odpovede na svoje otázky. Ako sám píšeš, je dobré do debaty sa zapojiť vecne. Tvoje zosmiešňovanie otázok a celého fóra tiež nie je vecné a nikomu nepomôže. Vyzerá to tak, že máš k téme čo povedať, tak skús aj ty niečo hodnotné napísať a pozdvihnúť úroveň tohto "amatérskeho fóra". A ak nemáš čo povedať, čím poradiť alebo jednoducho len nechceš, tak je lepšie zdržať sa komentárov, ktoré debatu zbytočne odvádzajú iným smerom.
Ďakujeme za pochopenie,
Jana, 4nets team
@4wowa4 Poviem to takto... mne ťaha 10m komin a to redukujem zo 180 na 160... viem že sa to nepatri, ale ťaha jak ďabel, neni žiadny problem. A keby aj problem bol, stale je možnosť pichnuť do komina vrtuľu ne?
Výduch z kotla 180, hneď za ním redukcia na 160, 2 kolena 90° a 65cm rúra.
Babka ešte kým žila, mala 16m komín (bývala na prvom poschodí v 3 poschodovej bytovke) a rúra bola maximálne 120 nech nežerem. Možnože len 100, už si nepametam, mal som 9 rokov... A napojený petrík a kurila het a nikto nezhorel ani sa nezadusil... bezpečnosť na prvom mieste, ale podľa mňa sa to dnes už preháňa s kadejakými normami a blbosťami. Keď 80 rokov v dome kurili do komína, ktorý nebol ani frezovany, ani vložkovany, ba dokonca ani čisteny a nikto nezhorel, ani sa nezadusil, tak prečo by som sa mal ja?
@arcticcode vraviš že ťaha jak ďabel😂Ja ti rozpoviem inú story.Komín schiedel izostat.vložka.premer 180.Výska 9m.všetko ako má byť.Peletový kotol nemá ťah a vypína tepelnú poistku.Dôvod?jedno 90' koleno.😉
@janamartish Ďakujem za upozornenie.Polepším sa.No aj vy sa polepšite a premazávajte duplicitné témy.Temy kde sú vulgarizmy.A nedavajte bany luďom bez vysvetlenia.Premazavajte témy s cielenou reklamou.Pekný deň😉
@mikazibanejad ak natrafíš na duplicitnú tému, cielenú reklamu alebo nejaké vulgarizmy, pokojne nám ich môžeš nahlásiť a pozrieme sa na to. Ono nedajú sa kontrolovať úplne všetky príspevky, ktoré na stránku pribudnú, no ak na ne natrafíme alebo ich niekto nahlási, tak ich vždy riešime. K zablokovaniu profilu nikdy nepristupujeme bezdôvodne a vo väčšine prípadov samotnému zablokovaniu predchádza upozornenie na porušenie pravidiel. V niektorých prípadoch profil zablokujeme aj bez upozornenia, no je to tak preto, že niektoré situácie si to jednoducho vyžadujú. Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a neexistuje presná šablóna na riešenie vecí. Ale ak by ťa zaujímal aj nejaký konkrétny prípad (lebo mám pocit, že k tomu smeruješ), tak mi kľudne napíš do IP a môžeme sa o tom pozhovárať. Prosím, túto diskusiu už nezahlcujme príspevkami, ktoré s pôvodnou témou nemajú nič spoločné.
Ďakujem!
@mikazibanejad Tak závisí to zrejme od viacerých. Včera som mal otvorené okno, ta taký prúd, že som nemohol rozkuriť, som musel zavrieť komín, zapáliť a až tak otvoriť, neviem čo to malo znamenať, ešte sa mi to nestalo.
@mikazibanejad Ale aby sme sa pochopili - ja netvrdím, že netreba frezovať a vložkovať, alebo že proste to nie je dôležité. Ja len tvrdím, že sa zbytočne so všetkým dnes preháňa. Zaujímavé, že do roku 2015 nemuselo byť nič ani vložkovany, ani dvojvrstvové komíny. Vtedy si zrazu dakto zmyslel a teraz sa z toho ideme všetci pokakať.
@arcticcode
Tak len v kratkosti:
Vyhl. 401 vydana v roku 2007:
§ 15
Komín
(1) Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od
komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komínmožno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.
No a k tym pokakanym . K danej teme som tu uz dal prezentaciu o poziarovosti na SK.
Netreba sa riadit dojmami ale pojmami.
@schiedel_maros_plsko Tak detaily už neviem, vy ste tu profík. Ja hovorím, čo mi tvrdil kominár, ktorý mi ten komín bol čistiť, keďže naposledy sa čistil v roku môjho narodenia... A on mi tvrdil, že od 2015 musí byť komín dvojvrstvový s nerezovou, alebo keramickou vložkou. Samozrejme mi komín vyčistil, bol zabitý sadzou. Ale papiere mi nedal žiadne, ani som ich nechcel.