Ahojte.
Viete mi niekto poradit ako napojit parozabranu a ako ukoncit sadrokarton pri telese komina?
Samozrejme ze smerom donpovaky to kondenzuje a potrebujem to tam nejako zavriet.
Okolo komina je ziaruvzdorna doska ale podnou je par milimetrov medzera.
Mam miesto vyplnit ohnuvzdornou purpenou?
Krbova vlozka bude oblozena a tabuke pojdu od vlozky smerom hore ako keby dobstratena k vrchnej časti.
Vyplniť medzeru okolo ziaruvzdornej dosky nehorlavou soeciaknou penou a parozab2ranu nalepit na tvarnicu komina?
Zial na pravej strane sa dala priecka od komina 2cm a je tam tiez oriestor na unik tepka a kondenz tak by som ju szriekol aj tam.
Okolo tvarnice komina je ziaruvdzorna doska z nejakeho cemento neviem coho z hornbachu. Nedalo ss to pomaly ani flexou prerezat.
Ta doska ma hrubku 0.5mm a je okolo celej jednej tvarnice na prestupe medzi vnutrom a povalou.
Pena sa striekala na tu dosku a nieje v priamom kontakte s komínom.
Komin s bude vyuzivat ken sporadicky bie na vykurovanie domu ako takeho.
Pena je asi len do 90 a pokial viem tak komin moze maz aj 150.
Co tam mam dat ako to spraviť?
Pod tou doskou je od komina medzera cca 3-5mm
Dnes a zajtra dokoncuju sadrokartón
Toho revizneho technika, co na to da reviziu by som rad spoznal.
Z deklaracie o vlastnostiach a poziadavkach na bezpecny odstup horlavych casti stavby od vonkajsieho povrchu kominoveho telesa ste si spravili trhaci kalendar. V tomto konkretnom pripade si myslim (ak ma pamat neklame) ze pri T600 je to 100 mm/10cm/0,1m.
No a tie vlastnosti a deklaracia k tej pene , to by aj mna zaujimalo , o doske co zabrani prechodu tepelnej energie pri jej deklarovanej hrubke 0,5 mm ani nehovoriac ...
@truly kúriť budeš sporadicky čiže ti nebude vadiť, ak ti sporadicky zhorí dom? Ja by som v tomto dome s takto vyriešeným prestupom nespal ani jednu noc! Takto to malo byť vyriešené a nie doskou z Hornbachu, o ktorej ani nevieš, z čoho je: http://ciko-kominy.cz/parotesne-prost...
Oprava hrubka tej dosky je 0.5cm ovsem
Ide o ziarobetonovu dosku.
No co som bol kaderade po dom och tak nikto nikdy nikde nemal odstup od tvarnic vo vzdialenosti 10cm teda doslova volne stojaci komin.
Dokonca poniektori komin zabudovali priamo do priečky.
Ja mam od komina z oboch stran diletaciu.
Z jednej je viditeľná a z druhej ju zakrila omietka ale je tiez cca 1cm.
Co sa tyka peny striekalu ju firma a diskutovak som o izolacii od tej peny tak ze to udajne stačí.
Niekedy boli kominy ken z tehky bez akejkolvek izolácie a keramickej vložky a kuria dodnes a idu cez mury aj bordel na povalach aj ked chaoem ze to v poriadku nie je.
Preto sa pytam ako dany stav poriesit co najlepšie a uecite teraz nezburam technickú miestnosť koli tomi
@truly
Kupil ste si komin, ktory ma poziadavku na odstup horlavych materialov minim. 100 mm / 10 cm
Do priecky kludne mozete zabudovat komin, ak je priecka z nehorlaveho materialu
Komin ma 4 strany, aj ten vas. 2 strany oddilatovane je malo ...
Omietka 1 cm ma aky tepelny odpor aby zabranila prieniku teploty z kominoveho telesa?
"Udajne staci" davat do porovnania s moznym poziarom ... Hm.
Zabezpecit, aby material, ktory nie je mozne oznacit za nehorlavy bol viac ako 100 mm / 10 cm od vonkajsieho povrchu kominoveho telesa.
@schiedel_maros_plsko
Ja rozumiem a chápem, ake riešenie navrhujete?
Tu oenu mozem vyrezat a dat to ďalej a prioadne tam strcit ten diketacnon
izolacny prstenec na nerezove rury.
Inac co. Tu pozeram albumy z modrej strechy tak mi sice zhorí dom ale asi bude 455 v porafi lebo sa tu bezne dotykaju dreva, vaty a kadecoho co chapem ze nieje v poriadku. Snazim sa najst rirsenie tohto zleho riesenia ako tak
@truly bezne sa tu kominy dotykaju dreva? To si snad robis prdel... par som tu videl, ked tu ludia riesili ako to napravit alebo ako odstrasujuce priklady. A vata nie je horlavy material, aj ked ti to asi obchodnici z penovych firiem nakecali, asi preto to mas popletene...
@truly Ide o to či to chceš mať dobre alebo to chceš mať menej zle ale kto ti urobí revíziu netuším. Ja by som skúsil to že vytrhaj tú penu aj tú 0,5 cm dosku v mieste peny daj okolo komína superizol a potom komín obmuruj niečim nehorľavým s tým že od neho necháš nejaký odstup a parozábranu napoj na to obmurované. Ten parotesný prestup ti tu nepomôže lebo by si ho musel dať okolo celého komína a ak je na tej fotke dobe vidieť tak komín je niekde v rohu. Ako si chcel napojiť na komín parozábranu v tých častiach.
co tak olepit ten komin tvrdenou mineralou vatou 5cm? aj do tej spary okolo steny zprava by som ju natlacil. vatu omietnes (alebo len staci lepidlo) a nalepis aj parozabranu na tmel na ten povrch
@gashtaan v pohode, vdaka za tvoj navrh na riešenie...
@martosko dobra otazka, je to žiaľ vysledok svojpomoci a neuvazenych krokov. Ako to spravim teraz netusim. Jedine ze oarozabranu dam od steny na komin a pokusim sa to neviem ako uzavriet.
@pavol_12 myslim ze to by slo len co s tym prestupom na povalu
Toho roku tam určite kurit nebudem takze riesenie ma kvazy cas do jari ale ak sa bude dat riesim tonuz teraz
ja by som to urcite urobil tak, ako treba. uz nehladiac na tych par dni roboty a trosku penazi navyse. odrezal by som penu, oblepil komin vatou v casti kde prechadza do podkrovia (mozno uplne odspodu az do podkrovia, to znamena aj cez vrstvu izolacie. a nakoniec doplnil chybajucu izolaciu, bud vatu, alebo zapenit