Napojenie dymovodu cez priecku v NED

Profilova fotka
Dobry den, mate niekto skusenost ako bezpecne napojit krbovu piecku resp.jej dymovod do sopucha komina v pripade ako na obrazku? Komin je to schiedel stabil, spotrebic bude mat vyustenie dymovodu zvrchu. Zaujima ako to zrealizovat nech nedajboze nevyhorime. Komin je postaveny z druhej strany priecky. Stena bude zakryta ruzovym sdk. Dakujem za rady @schiedel_maros_plsko
Odpovedať
Profilova fotka
Na vyriesenie bude treba urcite odstranit vpravo drevenu stojku a vytvorit izolacny blok aj smerom hore. Kombinacia tvrdej izolacnej dosky a mineralnej vlny. Prikladam inspiraciu z kolmeho vedenia dymovodu.
Odpovedať
Profilova fotka
@schiedel_maros_plsko dakujem pekne.
Odpovedať
Profilova fotka
@majcom na tomto naozaj nešetrite, prechod cez drevené konštrukcie býva veľmi častou príčinou požiaru
Odpovedať
Profilova fotka
@reward som si vedomy a preto to nechcem podcenit.
Odpovedať