V starom tehlovom nevyužívanom komíne je neizolovaná plechová rúra, na ktorú bol niekedy v minulosti napojený plynový kotol. V zime v tejto rúre kondenzuje a steká voda. Pri mrazoch aj 0,1 l za deň.
Postačí vybratie tejto rúry a zakrytie komína ? Laicky predpokladám, že príčinou je práve tá chladná rúra. Komín sa už nebude využívať ale búrať ho je náročné - cca 7 m. Za každú radu ďakujem.
@praha100 musi to byt zle utesnene. Ak to stale kondenzuje, musi sa tam odniekial dostavat vzduch, ktory je "nosicom" vlhkosti, ktora kondenzuje. Ak mate kominovu striesku, upchal by som komin aj z vrchu napr eps zaslepkou, ktoru by som vypenil pur penou a z vrchu pretrel fexi lepidlom, aby to vtaci nerozdubali. Ale samozrejme prioritne zabranit interierovemu vzduchu vstup do kominu.