Komin schiedel stabil

Zobraz úvodný príspevok
Profilova fotka
viete mi niekto poradit aky ma kominovy tah komin schiedel stabil 6,5m 200mm na tu pec co ja chcm attack dpx profi 25kw sa bojim ze bude mat slabi tah,kotol ma predpisany tah 23Pa Dakujem
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko Ide mi o to, že keď v zime namokne nosná časť komína nad strechou a zamrzne, či sa časom nerozsype. Lebo na niektorých tvárniciach som vedel tie guličky vyškrabať aj nechtom. Ako sa meria mrazuvzdornosť komína? Quatro má vibrovaný betón, vyzerá mrazuvzdorne. Z Pebeku mám mrazuvzdornosť otestovanú, jeden rok to ležalo na zemi, v snehu, vode a mraze, a nestalo sa nič.
Odpovedať
Nedá sa na tom kotli púšťať vyššia teplota do komína? Čert ber pár percent účinnosti. Na kotloch býva regulácia ťahu klapkou.
Odpovedať
Profilova fotka
@radopp Vyskrabkavat nechtom .... nema nic spolocne s mrazuvzdornostou. Skuska mrazuvzdornosti je sucastou normy a ako zastupca firmy ju nevystavim pripadnym postihom za zverejnovanie postupov. Kto potrebuje k zivotu poznanie postupu skusky mrazuvzdornosti, nech si zisti. Vlakno je o tahu komina, nie o skusobnych postupoch. Akykolvek betonovy vyrobok, ak ma mat deklarovanu unosnost (nielen), je vibrovany .... Viac ako 120.000 kominov na Slovensku, este nikto neprisiel s reklamaciou, ze mraz mu zrusil komin ... Aky este moze mat Schiedel problem ? ....
Odpovedať
@radopp ja dokazem vyskrabat gulicky aj z polystyrenu, nastastie mi ho zatial mraz na fasade nepotrhal...
Odpovedať
Profilova fotka
@gaspy Vysledok zverejnim tu, kompletny vypocet mailom. Zial tu sa neda.
Odpovedať
@gashtaan Polystyrén je pružný.
Odpovedať
@radopp ok, tak teda penove sklo alebo taky ytong je mrazuvzdorny, nepruzny a nechtom do neho spravim vryp...
Odpovedať
@gashtaan Penosklo je nenasiakavé. Vieš ty vuôbec čo je to mrazuvzdornosť?
Odpovedať
@radopp mam taky pocit, ze prave ty mas s tymto pojmom problem...
Odpovedať
@gashtaan Ytong nie je mrazuvzdorný, pri teste sa rozsype ne plátky.
Odpovedať
@radopp aha, tak preto kam pozriem a vidim ytongove stavby bez fasady, tak su z nich len sutiny...
Odpovedať
@gashtaan Niekedy je ytong bez strechy rozmrvený na povrchu, na miestach kam zatiekla voda a zamrzla. Mrazuvzdornosť nie je odolnosť voči mrazu, ale voči ľadu. Obvykle stihne voda z ytongu prd zamrznutím vytiecť.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@schiedel_maros_plsko Tvárnice schiedel sú nasiakavé. Neviem či je to výhoda alebo nevýhoda, ale jedinou obranou takéhoto materiálu je pevnosť vztiahnutá na objem ľadu ktorému čelí v póroch. Ak poškodí komín ľad, zaplatí Schiedel búranie a stavbu nového? Plus odškodné navyše?
Odpovedať
@radopp zamrznuty ytong v nezastresenej stavbe v mlake vody je uz predsa len trochu extrem... komin tiez nemas pod vodou. Ako hovor si co chces, ale este som nepocul o tom, ze by niekomu padol Schiedel komin lebo sa rozmrzvil od mrazu... nech z toh vyberas gulicky nechtom alebo nie. Stavba z ytongu detto... http://www.ytong.sk/sk/content/newsle...
Odpovedať
Profilova fotka
Ach jaaaj. Problem s tahom vyrieseny, riesenie odporucene, spotrebic najdeny. Dalsi spokojny uzivatel komina Schiedel.
Odpovedať
Profilova fotka
@schiedel_maros_plsko dakujem ale ja som k tej peci nic poriadne nenasiel napisem do ip
Odpovedať
@gaspy No veď je problém ťahom vyriešený, tak prečo nie si ďalší spokojný zákazník? :-D
Odpovedať
Profilova fotka
nadmieru spokojny :-)
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko mohli by ste mi prosim poradit? Pozeral som do komina cez otvor na cistenie a vsimol som si, ze tie samotove vlozky akosi nenadvazuju na seba - kusok na tymi dvierami je nejaky odskok. Je to normalne?
Odpovedať
Profilova fotka
@gashtaan Podla mojho nazoru ide o vytlacenu skarovaciu hmotu, ktoru pri montazi nezotreli spongiou ... Viac by povedala kominova kamera.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko zeby? skusim sa na to dnes pozriet z opacnej strany...
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko s tou mojou kamerou sa to nedalo poriadne pozriet, ale smatral som tam rukou a je to proste tak - tie vlozky v pate su uzsie ako tie ostatne nad dvierkami... lepsiu foto ako toto sa mi nepodarilo urobit :\ Ja to riesim len kvoli tomu, ze ci sa tam nebude drzat vlhkost a nakoniec mi bude vlhnut komin aj z zvonku (v interieri). Uz teraz ako som tam smatral to bolo cele mokre - dnes mame taky uprsany den.
Odpovedať
@schiedel_maros_plsko
Odpovedať
Profilova fotka
Povod javu pravdepodobne odhaleny. Prefabrikovana pata s adapterom. Dodaci list upresni.
Odpovedať
Profilova fotka

Odpovedať
@schiedel_maros_plsko ano, to bude ono... dakujem za vysvetlenie.
Odpovedať
ahojte, chcem sa spytat mate tu niekto kominovy system schiedel "uni advanced"? dali mi ponuku a je o 360 euro drahsia ako schiedel "stabil". uniadvanced je zevraj vylepseny system "uni plus"
Odpovedať
Dnes som počul ďalší názor od jedného chlapíka čo bol na original školení Schiedel. NEMAL by sa napájať odvod kondenzátu na kanalizáciu a to z dôvodu, že by mohli vybuchnúť plyny z kanalizácie. No ako človek z praxe ohľadom protivybuchovky tak si dovolím tvrdiť nasledovné: Jedine čo by mohlo vybuchnúť je metán z kanalizácie. Aby sa ho dostatok nahromadil musela by tam byť poriadna žumpa a pod. a tlak b musel ísť až do komína. To z praxe neexistuje. Žumpa by musela byť vzduchotesná :-D a tlak plynov by muselo pretlačiť z vonku do vnútra. Chcel by som teda vidieť toto v praxi kde sa to stalo a vidieť foto. Na normálnom rodinnom dome neexistuje aby takáto situácia nastal. S chuti som sa veru zasmial. Šak v mestách ak by niekto hodil špak s cigarety do kanála by lietali poklopy 8-)
Odpovedať
Profilova fotka
@andiablo Dobry den. Skolenia robievam pre nasu spolocnost ja,a veru nepamatam si, ze by som s vaznou tvarou uviedol taky blud - nebezpecenstvo vybuchu plynov kvoli napojeniu na kanalizaciu. Ale zase priznam sa, obcas sa stane, ze niekto najde odvahu a zaspi na mojom skoleni. Potom sa mozu obcas niekomu prisnit aj taketo bludy. Driemoty, fazula na ranajky, skolenie o kominoch a to sa potom clovek nestaci divit ....
Odpovedať
Profilova fotka
@bromid Dobry den. Schiedel STABIL je cenova alternativa so standardnou Schiedel vlozkou, dlzka 330 mm, system spoja pero-drazka, hrubka steny 15 mm. Schiedel UNI Advanced je system s tenkostennou izostatickou vlozkou s hrdlovym spojom, hrubka steny 6 mm a dlzkou 660 mm. Schiedel STABIL je vhodny pre obcasne pouzitie, UNI Advanced odporucam pouzit pri intenzivnejsom vyuzivani, urcite pri napojeni centralneho zdroja, teda pri trvalej prevadzke.