Mozem postavit komin pod ktorym nieje zaklad ? potrebujem ho totiz posunut oproti projektu.
Zakl.doska je hruba 15 cm, prenesie to zatazenie? Komin bude jednokomin 7 m vysoky.
o kolko ho chcete posunut? o 10-15cm - tak posunte. Aky siroky zaklad mate pod ten komin? Pokial bude nove miesto aspon s polovice nad starym zakladom, nebal by som sa toho. Ak je to uplne mimo zakladu a ani pri nosnej stene tak by som to neriskoval.
@macher99 keby ho nebolo treba, naco si robil ten podla projektu? Ten komin bude vazit cez 700kg, asi nebude koser toto zatazenie preniest na 0.1m2 bez zakladu.
@macher99@schiedel_maros_plsko@gashtaan
Ja nemám pod komínom základ. Týmto ale nechcem naznačiť ze ho netreba. Mám Shiedel Absolut 6,5m s vetracou šachtou.
Tiež riešim komín bez základu, silná výstuž v základovej doske, silný vyzretý betón vo výške 15 cm. Základ pod komín je zbytočné riešiť. Výšku komína mám 6,10 m.
Potvrdené a aj doporučené od statika a projektanta. ;-)