Prosím čo potrebujem na fasadny nerezovy komin ak ide o starší rekonštruovaný dom na ktorom už malý zdroj znečistenia mám. Na stavebnom úrade mi nič povedať nevedia. Stavbu bude vykonávať firma certifikát aj reviznu správu mi dajú. Ďakujem
@majus1987
pokial vam na urade nevedia nic povedat, tak sa nic nedeje.
Nahlasite drobnu stavbu - doplnenie kominoveho telesa a pouzitie noveho zdroja vykurovania. Potom vas uz nikto nemoze za nic potahovat, ze ste to urobili na cierno.
Musite dodrzat zopar veci:
- vysku komina min. 4 m nad teren
- nad strechu ist podla normy
- vyskou komina zabezpecit ucinnu vysku komina pre riadne fungovanie pripojeneho spotrebica
- dodrzat odstupove vzdialenosti
To vsetko by vam mala zabezpecit firma, ktora stavbu bude vykonavat a sama seba skontroluje ( :-O ) a na svoju pracu vypracuje/alebo si necha vypracovat spravu o kontrole a preskusani spalinovej cesty podla Vyhl. 401/2007 Zb.z. a tiez vam da certifikat.
Dajte potom foto ako ten komin vyzera, ake ma spoje, z akeho materialu je vyskladany.