dobry den, akurat sme zabyvani, no nikto nam nepovedal, ze ak mame spojenu kuchynu s obyvackou, kde mame sucasne piecku Hergom a v kuchyni samozrejme digestor, bude to kalamita....ak sa zapne digestor tak nam vytahuje smrad z piecky, to uz si neviem predstavit, co ked zakurime a zaroven zapnem digestor....keby ze toto oznami projektant na zaciatku, pripadne nejaky predajca kachli, zmenim nazor, a mam urcite samostatnu kuchynu...poradte, existuje vobec nejake riesenie? dakujem
ked ma komin dobry tah, vsetko co ma na piecke tesnit tesni, tak ju digestor nemoze rozhadzat. Treba sa naucit spravne kurit aby sa udrzoval v piecke tah
Ano,existuje riesenie.Ked budes kurit v piecke,nepustaj digestor,ale si otvor ventilacku ;-)
Preco sa vahovaras,ze ta nikto neinformoval? Asi si mysleli, ze to vies.A nie je to ich povinnost...inak,aj tu na MS je dost prispevkov na tuto temu
je to uplne jedno ci to je spojene, alebo oddelene dverami, ten digestor ti spravi podtlak v celom objekte a zakonite sa ti tlaci vzduch cestou najnizsieho odporu cize cez komin do baraku.
Pootvor si okno pri digestore a mas po probleme.
Dam uplne od veci.
Gratulujem k 500. prispevku, ktory zial nie je o komine. Vo fore o kominoch. :-)
Samostatna kuchyna by nepomohla. Urcite by ste nedavali vzduchotesne dvere....
Zial vo Vasom pripade sa :
- zabudlo na externy privod vzduchu kominom alebo v podlahe
- pouzil komin so zadnym odvetranim
- nekupil tesny spotrebic s napojenim na externy privod
Poznamka pre diskutujucich - to je zhrnute info pre tych, co este len hladaju informacie, aby boli pri stavbe mudrejsi.