Správne odvetranie kanalizácie

Zobraz úvodný príspevok
zdravim nevie niekto poradit aká hrubá rúra musí byť na odvetranie? nechcem zbytočne tahat až na strechu hrubú rúru ak by stačila trebars 75 alebo 50 -ka a kde musí byt odvetranie umiestnene ? vid obrázok či by to tak mohlo byť? - toto je jediná vetva na poschodie ja laicky predpokladam že to tam je len preto aby záchod nevycucol ostatne syfony či?
Odpovedať
Profilova fotka
@quintes 4x odvetranie je moc, strašne moc. Stačí jedno. Schéma by bodla. Projektant si to veľmi uľahčil, šak investor to zaplatí, tak načo sa namáhať :-S
Odpovedať
Profilova fotka
@logo22
Odpovedať
Profilova fotka
@quintes 1.09 áno 1.07 ak ti to nebude vadiť (nepôchodzná poval) tak pod strechou spojiť s vyústením zo 1.09 a len jeden prestup cez strechu.
Odpovedať
Profilova fotka
@logo22 tak som to aj zamýšľal, že 1.09 určite vyviesť von a do nej pustiť aj záchod z kúpeľne. Ale nebudem už rezať dieru do strechy. Pustím to medzi strechy zhruba v tom mieste.
Odpovedať
Profilova fotka
@quintes ok. A nezabudny na tepelnú izoláciu. Cez to odvetranie pôjde veľká vlhkosť, tak aby sa výpary začali cez zimu ochladzovať až mimo domu a nie ešte v rúre lebo by ti mohla úplne zamrznut.
Odpovedať
Profilova fotka
@logo22 Myslel som na to. V podstate jediná časť, kde sa môže tvoriť kondenz, bude rúra dlhá tak 50cm. Lebo všetko ostatné pôjde pod izoláciu. Ale určite dám izoláciu. Aj dvojitú. A vďaka za postrehy
Odpovedať
Ja roky pouzivam privzdusnovacie hlavice v zasade vzdy 2 a nikdy nebol problem
Odpovedať
Profilova fotka
@quintes stčí vedľa WC potiahnuť po stene potrubie cca1,5 m a zazátkovať . Všetky fumkcie to splní.
Odpovedať
Profilova fotka
@jan45 Skôr si nevedel poradiť?? :-D :-D
Odpovedať
Profilova fotka
@jan45 to pomôže že bude mať vzduchovú kapsu aby minimalizoval potlak. Ale hromadenie metánu to nerieši.
Odpovedať
Profilova fotka
@logo22 ak to norma dovoľuje tak nie je potrebné riešiť hromadenie metánu. To boli predpisy (a sú ) na mestskú kanalizáciu, kde voda tečie kilometre a vzniká anaeróbny proces rozkladu. To v RD neprichádza do úvahy. vývod cez strechu má byť min priemer 100 pod strešným plášťom sa redukuje a stúpacie potrubi emôže byť aj 75. Prechod cez strechu je preto väčší, lebo v zime pary namŕzajú a potrubie sa upchá
Odpovedať
Profilova fotka
Mám cez strechu 2x 75mm potrubie, vyspádované ako na foto. Snáď som urobil dobre. Váhal som, či to nenechať tak, kvôli metánu, ale kúpil som za dobrú cenu Geberit s odvetraním a to som nechcel pustiť len tak do strešného priestoru, tak som sa rozhodol, už mám hotové odpady.
Odpovedať
Článok sa načítava...
@quintes a to odvetranie ti ide smerom nadol? A čistiaci kus si si nedal?
Odpovedať
Profilova fotka
@daralbajda smerom nadol myslíš hore V horizonte? To ide kvôli prípadnému kondenzu. V mojom prípade je pre mňa gro to elektrické odvetranie wc misy. Ten zvyšok som urobil lebo projekt. Čistiaci kus som nedal, potom dám jednu falošnú kachličku na magnety aby som sa vedel dostať k ventilátoru, myslím si že odtiaľ to budem vedieť "vyčistiť", aj keď neviem čo tam treba čistiť.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 9 mesiacoch
nadviazal by som na danu temu... mal by som otazku, realizator ZB stropnej dosky zabudol vyviest odvetranie kanalizacie cez stropnu dosku nad dom... vrtanie do stropu nie je mozne, nakolko su v nom zaliate rozvody rekuperacie a elektriky... ako by ste riesili v tomto pripade odvetranie kanalizacie? ide o bungalov s plochou strechou, bez povaly...
Odpovedať
Profilova fotka
@tom_ass - pri bungalove daj 1m naviac potrubia nad zachod, privzdusnovaci ventil a dovi. Privzdusnovaci ventil vyriesit tak, aby bol pristupny.
Odpovedať
@mgx je to dostacujuce riesenie? nebudu z potrubia unikat nechcene pachy?
Odpovedať
Profilova fotka
@tom_ass - u mna to v bungalove funguje - pripadne sa obrat na @jan45. Jeden privzdusnovak mam dokonca aj v kuchyni pri sifone, lebo mi pobublaval odtok. Ziadne pachove markery neregistrujem.
Odpovedať
privzdusnovaci mam vyvedeny cez fasadu do exterieru aby som ani naznakom nemohol mat nejake tie "pachy" 🙂 na to mriezka a hotovo.
Odpovedať
Ja mam privzdusnovak v tevhnickej a badal som smrad, tak som ho vymenil za zatku a smrad neustaval. Nakoniec to bol nepouzivany prackovy sifon, tak som ho naplnil a nahodil privzdusnovak.
Odpovedať
Profilova fotka
Takže, postrehy z celého odvetrania a odsávania po pár mesiacoch bývania... ak je nízky tlak, tak mám smrad. Smrad ide cez mnou dorábané odvetranie wc misy. Ani klapka nepomáha. Teraz čo budem robiť je to, že rozoberiem obklad v jednom mieste, odvetranie kanalizácie preruším a nechám ken odsávanie z wc misy.. obrázok realizácie je v mojom príspevku vyššie.. lebo už inak neviem čo s tým.. nehovoriac o drobných mlákach pod wc, ale to bude kondenz... žene holt nevysvetlíš že nie vždy pekné wc je aj funkčné (kondenz).
Odpovedať
@quintes Odsavanie z misy si mal urobit zvášt,nie to napojit na odvetranie odpadu.,Stretol som sa už aj stým ,že napojili digestor na vetračku odpadu a smrad šiel cez digestor,to isté aj napojenie ventilatoru vo WC .Možno je nejaká klapka,ale tá by musela byt pri zatvorení vzduchotesná. Odvetranie odpadu kondenzuje hlavne ak do odpadu steká horuca voda napriklad pri sprchovaní čo je normálny jav. V škole nám profesor vysvetloval že - smrádeček ale teplúčko. 🙂
Odpovedať
Profilova fotka
Napojenie na odvetranie mám podľa návodu od Geberitu, tiež to majú zakreslené do jednej spoločnej rúry... mám dve možnosti, odpojiť odsávanie misy od vetračky a nechať to "vetrať" do priestoru za wc, alebo odpojiť odvetranie kanálu...
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 5 mesiacoch
@quintes ahoj dost ma zaujima ako si to nakoniec vyriesil...nam tragedi vyviedli ruru medzi strechu a strop a nedali tam nic. Ked je teplo alebo pred dazdom tak mame smradecek tiez. Cez plechovu strechu to vyviest nechceme tak budeme musiet rezat do sdk a nahodit tam privzdusnovaci ventil..snad to pomoze
Odpovedať
Profilova fotka
@bonedog Ja som to vyriešil tak, že som musel rozobrať obklad, vyrezal som na jednom mieste, odpojil odvetranie misy od odvetrania kanalizácie a nechal tak. smrad hneď prestal. Odvetranie z wc ide len do priestoru geberitu, je to v podstate zamurované takže tam mi to nevadí. Mal som urobiť samostatne odvetranie misy od odvetrania kanalizácie, lenže ja som postupoval podľa návodu od geberitu, no to môže fungovať jedine s ich originál ventilátorom, ktorý to má podľa mňa už vyriešené.
Odpovedať
Zdravím. Trochu ozivim diskusiu. Vodar mi nerobil odvetranie kanalizácie ale dal len privzdusnovaciu hlavicu. Odbočku dal z odpadu a popri geberite predĺžil nad odpad 50tkou z privzdusnovaciu hlavicou. Môže to robiť v budúcnosti nejaký problém z hromadenia sa zápachu z kanalizácie?
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 3 mesiacoch
Dobrý deň, Exituje nejaká možnosť, že sa napriek dvom odvetraniam kuchyňa/kupeľňa vracia zápach z kanalizácie cez prečerpávacie zariadenie, ktorá nie je odvetraná späť cez kanalizáciu do domu ? Ide o to, že v jednej z miestností kde nie je žiadna voda ani odpad, avšak toto je vedene pod základovou doskou. Napriek tomu sa začal po 4 rokoch objavovať silný zápach v miestnosti popod ktorú vedie hlavné vyustenie do prečerpáčky kanalizácie. Može to prestupovať cez zakladovú dosku alebo popri fasáde ? Cez koleno kanalizácie v základoch domu ? Kanalizáca je sondovaná ale nie je poškodená. Ďakujem
Odpovedať
Profilova fotka
@shadow39 moc som z toho nepochopil popíšem len správny stav. Dom je napojený na tlakovú kanalizáciu prečerpávacou šachtou.Šachta nie je odvetraná samostatne. Do šachty je kanalizácia napojená prestupom ktorý je privarený alebo má prírubu. Potrubie kanalizácie je odvetrané. To bez poruchy potrubia to nemôže zapáchať. Odtok zo šachty je urobený prestupom v stene navareným výrobcom, nemôže zapáchať. Otvor v stene urobil montér tlakovej kanalizácie bez utesneia (pena nie je tesnenie) môže byť zdtojom zápachu. Okolo kanalizačného potruba sa vždy vytvoria priestory, ktoré vedú plyny zo šachty do budovy , prestupy v budove sa dajú zistiť.
Odpovedať
Diskusia pokračuje po 11 mesiacoch
@jan45 "vedľa WC potiahnuť po stene potrubie cca1,5 m a zazátkovať . Všetky funkcie to splní." Môžem to aplikovať v mojom prípade ? Poschodový dom, žumpa. Vyriešim vašim spôsobom odvetranie aj odvzdušenie potrubia ? Pokiaľ je to možné, chcem sa vyhnúť zbytočným prestupom cez plochú strechu.
Odpovedať
Má niekto odvetranie vnútornej kanalizácie riešené nie prestupom cez strechu, ale na zvislej časti fasády cez mriežku ?
Odpovedať