Spád vonkajšej kanalizácie

Idem prepojiť kanalizáciu od RD k revíznej šachte (DN400), ktorou je ukončená prípojka. Vzdialenosť je 27m. Chcem použiť potrubie DN125. Je to v poriadku? Rovnomerný spád mi vychádza 4,3%. Pre DN125 sa odporúča min. 3% max. 15%. Nie je takýto spád príliš veľký? Nemal by som radšej dať 3% a pri dome vzniknutý skok 21cm kompenovať kolenom? Pri dome bude ešte jedna revízna šachtička.
Odpovedať
Profilova fotka
@remba máte ideálne podmienky, nerobte to zložitejšie.
Odpovedať